Ich stehe aktuell vor der Herausforderung, dass ich Fehlermeldungen von mehreren CPU's auf einem HMI anzeigen soll, aktuell sind alle über ein Meldefenster zusammengefasst.

Nun würde ich gern die Fehlermeldungen sortieren, sodass ich die Auswahl hab, die Fehlermeldungen einer bestimmten CPU anzuzeigen und nicht standardmässig alle drinne hab.

Aktuell arbeite ich komplett mit dem TIA v16.

Folgende Lösungsansätze wurde bereits probiert, diese funktionieren grundsätzlich, mein Chef möchte aber gerne mit der PLC-Variabel Arbeiten.

Lösungsansatz 1:
Über ein Eingabefeld gebe ich einen String weiter, welcher mir als Meldefilter dient und den Text entsprechend anzeigt.

Lösungsansatz 2:
Für jede SPS lege ich meine Störmeldeworte an und lege diese auf eine entsprechende Meldeklasse. Anschliessend lege ich für jede Meldeklasse ein Meldefenster an.

Hattet ihr diese Problem bereits, und wenn ja, wie habt ihrs gelöst?

Danke im Vorfeld für eure Hilfe

Gruss
Geron
 
Ich habe das bisher über Lösungsansatz 2 gelöst. Ist die einfachste und intuitivste Variante, auch für andere, die später mal ohne dein Dabeisein etwas hinzufügen wollen.

Du hast dann ja immer noch die Möglichkeit ein "globales Meldefenster" zu haben, in welchem alle Meldungen von beiden CPUs angezeigt werden.
 