Hallo,

ich habe ein aktuelles Step7 Projekt wo das WinCC Flexible 2008 Projekt beim öffnen Probleme macht.
Ich bekomme den Fehler:

"Die Daten des STEP 7-Projekts konnten nicht synchronisiert werden! Eine andere STEP 7-Anwendung hat die Daten möglicherweise verriegelt. Schließen Sie alle STEP 7-Anwendungen und wiederholen Sie den Vorgang. Möchten Sie die Synchronisierung mit dem STEP 7-Projekt wiederholen?"

Ich habe alle STEP 7 Anwendung geschlossen und wiederholt. Nichts tut sich.
Auch das Step7 Projekt neu abgespeichert mit "Reorganisieren langsam"
Auch mit neu generieren probiert..leider nix..auch auf einem anderen PC mal dearchiviert und geöffnet hat auch nicht geklappt.

Mir ist aufgefallen, das unter Verbindungen -> Station der Projektname auch falsch ist..da steht ein alter Versionsstand drinn..statt V12 steht V06.

Ich habe dann mal drei Step7 Projektversionsstände von früher geöffnet da war noch alles ok..

Hat jemand ne Idee was ich tun kann um das wieder hinzubekommen ?

(Benutze Step7 Prof 2017 SR2 V5.6 + SP2 und WinCCFlexible 2008 SP5 Upd1)

LG
 
hat sich erledigt..
Zur Info..ich habe das WinCC projekt komplett aus dem Step7 Projekt mal getrennt und danach wieder zusammengefügt. Dann in Netpro nochmal die IP Adressen neu eingestellt...fertig..:cool:
 