WinCC WinCC V16 Advanced - interne Variable

Dirk Selge

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe folgendes Problem und noch nicht dazu im Netz gefunden, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.

Ich möcht einem E/A-Feld, welches als Prozessanbindung eine interne Variable "internParameter_1" hat, verschieden externe SPS-Variablen zuordnen.


Code:
Select Case SmartTags("Datenbaustein_Gerät")
    Case 12: 'Vorsieb
        internParameter_1      = SPS_Para_Vorsieb_Betriebsstunden

    Case 15: 'Band 1
        internParameter_1      = SPS_Para_Band_Betriebsstunden
End Select

Dies habe ich programmiert, übergibt aber nur einmalig den Wert, der dann nicht mehr aktualisiert wird. Bräucht eine Übergabe der Referenz.
Geht das überhaupt, oder gibt es eine andere Lösung dafür?

Gruss Dirk
 
Du könntest der internen Variable per "Variablen multiplexen" die PLC Variablen zuordnen, dann würde Dein Vorhaben ganz ohne skripten gelingen. :cool:

Harald
 
Vielleicht geht es, wenn du an die beteiligten Variablen

SPS_Para_Vorsieb_Betriebsstunden
SPS_Para_Band_Betriebsstunden

bei Wertänderung jeweils o.g. Code in einem Script anhängst?
 