Hallo,
ein WinCC V7.5 SP2 OS-System mit redundantem Serverpaar und einigen Clients visualisieren Prozessdaten von mehreren SPSen. Der Datenaustausch und Kommunikation zwischen Servern und Clients funktioniert soweit.
Zusätzliches gibt es ein PG als ES-Station, worauf die WinCC-Programmierung vorgenommen wird. Die Projektübertragung erfolgt mittels Step7 V5.6. Hier ist eine PC-Station mit WinCC-Applikation jeweils für Masterserver und Standbyserver projektiert. Step7 hat kein eigenes Programm, sondern wird nur zur WinCC-Projektübertragung gebraucht.
Eine Komplettübertragung des WinCC-Projektes funktioniert von Step7 aus, auf die beiden Server, fehlerfrei. Jedoch das Änderungsladen (nur Übertragung von WinCC-Änderungen seit der letzten Projektübertragung) zu den Servern funktioniert nicht. Also hat auf der neuen Hardware noch nie funktioniert. Beigefügt ist ein Foto mit der Fehlermeldung. In Simatic Shell sehen sich alle Rechner und Ping funktioniert. Remotefreigabe ist überall gewährt sowie Windows Benutzer und Passwort sind alle gleich. Was könnte das Änderungsladen verhindern?
Zudem es ergibt sich nur sehr selten die Möglichkeit, das Änderungsladen anzuwählen in Step7, obwohl Serverredundanz hergestellt und Archivabgleich beendet wurde. Nach einer kompletten Projektübertragung und funktionierender Redundanz sowie beendeten Archivabgleich sollte ein Änderungsladen doch immer möglich sein. Dies war aber bisher nur sehr selten möglich.
Mir ist auch noch nicht verständlich was die Freigabe eines Änderungsladen verhindert.
Danke für jeden Beitrag und Eure Unterstützung.
 

Anhänge

  • Änderungsladen_nicht_ausgeführt.PNG
    Änderungsladen_nicht_ausgeführt.PNG
    22,8 KB · Aufrufe: 20
Hast du denn die Terminalbus-Konfiguration schon überprüft wie die Meldung besagt?
Wenn auf der ES noch Windows 7 läuft, dann spielt die Reihenfolge der Netzwerkadapter (Terminal- vor Anlagenbus) auch noch eine Rolle.

Hier gibt es noch einen FAQ mit ein paar Stichpunkten:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/24845198

Auf der ES sollte es im WinCC Logverzeichnis noch ein paar Logfiles geben die mit "Dl..." beginnen, das sind die für den Projekttransfer. Vielleicht lässt sich dort noch etwas finden woran es scheitert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Thomas_v2.1,

vielmals vielen Dank für die Anregungen.
Es ist Windows 10 installiert und der Netzwerkadapter ist in Simatic Shell ganz oben platziert. Zudem noch ein paar Infos über die Kommunikationseinstellungen, siehe angehängte Bilder. Damit ist für mich die Terminalbus-Konfiguration ok. Der Benutzer Administrator ist Mitglied in den Gruppen Simatic HMI und Simatic NET.
Den FAQ hatte ich auch schon gelesen, und alle, für mich erfassten, enthaltenen Hinweise geprüft.
Die Diagnosedateien werden noch einmal genauer studiert, aber für mich steht da nichts drin was mit der nicht erfolgreichen Ausführung eines Änderungsladens zusammen hängt.
 

Anhänge

  • PG_Kommunikationseigenschaften.jpg
    PG_Kommunikationseigenschaften.jpg
    92,4 KB · Aufrufe: 15
  • PG_Kommunikationseinstellungen_Systeminfo.jpg
    PG_Kommunikationseinstellungen_Systeminfo.jpg
    95,9 KB · Aufrufe: 13
  • PG_Simatic_Shell_Kommunikationseinstellungen.PNG
    PG_Simatic_Shell_Kommunikationseinstellungen.PNG
    21,9 KB · Aufrufe: 14
Keine Ahnung, ob das jetzt die Ursache ist, aber ist WinCC und Step 7 für Windows 10 1909 freigegeben? Meines Wissens nach nicht...

Ansonsten halt die übliche Verdächtigen:

- Rechnername nach der WinCC-Installation geändert?
- Benutzername und Passworte auf allen Rechnern identisch?
- Benutzername nach WinCC-Installation geändert?
- lmhosts angepasst?
...

Gruß.
 
Hallo Ducati,

danke für Deine Antwort.
Benutzername, Passwort und Arbeitsgruppe wurden nach der WinCC-Installation nicht mehr geändert. Benutzername und Passwort sind überall identisch.
Du hast recht, das Betriebssystem Windows 10 1909 auf dem PG ist noch nicht freigegeben. Diesen Hinweis hat mir Siemens (Heitec) auch schon gegeben. Aber warum funktioniert dann eine komplette Projektübertragung? Auf den Servern ist Windows Server 2016.
Windows 10 1909 wird bestimmt nicht die Ursache sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm,

bei solchen Problemen setze ich alle 3 rechner normalerweise neu auf, solange das noch im Büro steht. Ist meist schneller, als ewig die Ursache zu suchen. Meist weiss man eh nicht, wer, was alles mit den rechnern schon veranstaltet hat...
Falls das auch nicht hilft, erstell ich das Projekt neu, und kopiere dann Bilder, Scripte, VAriablen, Alarmmtexte aus dem alten ins neue...

Grundsätzlich gibts noch mehr Siemens FAQs, was man alles bei nem WinCC-Projekt beachten soll bzw. nicht machen darf.

Meine Frage zu dem geänderten Rechnernamen hast Du ja nicht beantwortet. Ist so nen Standardfehler, man installiert einen Server und mach dann mit Acronis nen Image und spielts auf den zweiten Server, das geht so nicht, da der Rechnername nach der WinCC-INstallation nicht mehr geändert werden darf. Weiterhin gibts auch noch Namensrestriktionen (8 Zeichen und keine Sonderzeichen oder so, steht irgendwo im WinCC-Handbuch)

Waruum Gesamtladen funktioniert liegt daran, dass dafür ganz andere Windowsfunktionen benutzt werden, als beim Deltaladen... (also vereinfacht, Gesamtladen kopiert das Projekt einfach übers Netzwerk auf die Server. Deltaladen integriert die Änderungen über den SQL-Server in die bestehenden Dateien/Datenbanken...)

Wieviele Änderungen machst Du da? Bei zu viel Änderungen gekt eh kein Deltaladen. Mach halt nach einem Gesamtladen nur mal eine kleine Änderung, also eine Variable hinzufügen oder einen Alarmtext ändern.
Geänderte Bilder kopier ich normalerweise immer händisch übern Windowsexplorer in die Projektordener auf den Servern...

gruß.
 
Hallo Ducati,
ich möchte Dich jetzt trotz Corona mal herzlich umarmen für Deine Unterstützung.
Die Rechner sind neu und von mir aufgesetzt worden.
Das Projekt ist übernommen und konvertiert von V7.2 update 14 auf jetzt V7.5 SP1 update 2. Die Idee mit der Projekterneuerung werde ich wahrscheinlich zuerst umsetzen.
Der Rechnername wurde nach der WinCC-Installation nicht mehr geändert und die Kommunikation von WinCC-Servern und -Clients funktioniert auch einwandfrei. Ich habe aktuell nur z.B. einen Kreis oder Strich geändert, was auf jeden Fall das Änderungsladen nicht überfordert.
 
Ich habe aktuell nur z.B. einen Kreis oder Strich geändert, was auf jeden Fall das Änderungsladen nicht überfordert.

Naja, wie gesagt, wenn nur Bilder geändert werden, kopiere ich nur das jeweilige Bild mit dem Windows Explorer auf die 2 Server.

Probiere das ganze mal mit EINER Änderung an einer Variablen im Variablenhaushalt oder an einem Alarmtext.

Gruß.

PS: haben die Server und die ES die gleiche Uhrzeit? Hatte schon mal den Fall, dass manches nicht ging, wenn die Uhrzeiten zu weit auseinanderlaufen...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe den relativ einfachen Fehler gefunden. Die Arbeitsgruppe von der ES hat nicht übereingestimmt mit der Arbeitsgruppe von den Servern. Änderungsladen (Deltaladen) funktioniert jetzt. Danke für Eure Unterstützung.
 