Thema: Verbindung von ACCONtrol S7 zum OPC server

  1. #1
    Registriert seit
    31.08.2006
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Blinzeln


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten abend,

    ich habe da eine Frage bezüglich der Simulation von accontrol S7 von deltalogic. Ist es möglich mit dem OPC server von Deltalogic auf die Simulation zuzugreifen um die Daten dann in Exel VBA weiter zu verarbeiten? Wenn Ja wie? Tutorial oder Beispiel?

    Im Simatic Manager finde ich die Simulation accontrol S7 sofort und die Simulation funktioniert auch super. Jetzt würde ich nur noch gerne wissen wie die Simulation mit dem OPC Server "reden" kann.

    Ist es vielleicht auch mit der PLCSIM möglich?

    Benutze zur Zeit die ACCONtrol S7-Win32/SIM Version 1.2.8 (Demo)
    OPC Softing OPC Toolbox Demo ClientVersion 4.10

    Danke
    Zitieren Zitieren Verbindung von ACCONtrol S7 zum OPC server  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.069
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Borsty Beitrag anzeigen
    Guten abend,

    ich habe da eine Frage bezüglich der Simulation von accontrol S7 von deltalogic. Ist es möglich mit dem OPC server von Deltalogic auf die Simulation zuzugreifen um die Daten dann in Exel VBA weiter zu verarbeiten? Wenn Ja wie? Tutorial oder Beispiel?

    Im Simatic Manager finde ich die Simulation accontrol S7 sofort und die Simulation funktioniert auch super. Jetzt würde ich nur noch gerne wissen wie die Simulation mit dem OPC Server "reden" kann.
    Auf ACCONtrol S7 können alle Anwendungen
    zugreifen, welche S7-TCP/IP (ISO-on-TCP)
    beherrschen. Dazu gehört auch der S7/S5-
    OPC-Server von uns.

    Wie ... ja das müssen morgen meine Kollegen
    aus der Technik kurz schreiben.

    Zitat Zitat von Borsty Beitrag anzeigen

    Ist es vielleicht auch mit der PLCSIM möglich?
    Leider nein, da die PLCSIM von außen nicht
    bzw. nicht so richtig erreichbar ist.

    Es gibt zwar mit S7-ProSim ein Active-X für
    den Zugriff auf ein Teil der Daten, das ist aber
    in der Praxis eher selten im Einsatz.

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  3. #3
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.069
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von deltalogic Beitrag anzeigen
    Wie ... ja das müssen morgen meine Kollegen
    aus der Technik kurz schreiben.
    Hallo, hier die Antwort von support@deltalogic.de

    Für die Kommunikation zwischen ACCONtrol und dem
    DELTALOGIC S7/S5-OPC-Server verwenden Sie im
    OPC-Config-Programm den Geräte-Typ "S7-TCP/IP".

    Geben Sie folgende Werte ein:
    AG-Nummer: 2
    IP-Adresse: localhost (oder Ip-Adresse des entfernten ACCONtrol-Rechners)
    Rack: 0
    Slot: 2

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  4. #4
    Borsty ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.08.2006
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Herr Bäurle,
    danke für die schnelle antwort und hilfe. Aber so ist man es ja schon vom Deltalogic service gewohnt . Werde es gleich mal testen.
    Geändert von Borsty (06.12.2006 um 23:22 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  2. MPI Verbindung zu OPC Server
    Von Benny27 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 11:32
  3. MPI Verbindung zu OPC Server
    Von Benny27 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 10:13
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  5. Verbindung von ACCONtrol S7 zum OPC sever
    Von Borsty im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 21:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •