Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Libnodave PPI

  1. #1
    Registriert seit
    04.01.2006
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    664
    Danke
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Siele zu Zeit ein wenig mit Libnodave herum,
    Komme aber selbst mit den Testprogrammen nicht an die Steuerung (S7200 CPU222) nicht heran.
    Unter Microwin klappts prima, kanns an den Einstellungen des PPI Kabels liegen?

    Code:
    D:\libnodave-0.8.4\win>testppi com1
    timeout in _daveExchangePPI!
    Trying to read 64 bytes (32 words) from data block 1.
     This is V memory of the 200.
    Press return to continue.
    timeout in _daveExchangePPI!
    Trying to read 16 bytes from FW0.
    Press return to continue.
    timeout in _daveExchangePPI!
    
    D:\libnodave-0.8.4\win>testppi -d com1
    setPort com1
    setPort 9600
    setPort E
    PDU header:
    0:0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
    plen: 8 dlen: 0
    Parameter:
    0:0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,
    _daveExchange PDU number: 65535
    I send:
    0:0x68,0x15,0x15,0x68,
    I send:
    0:0x68,0x15,0x15,0x68,
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x0
    0,
    10:0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,0x5C,0x16,
    send 21
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x0
    0,
    10:0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,0x5C,0x16,
    i:0 res:0
    got:
    I send:
    0:0x68,0x15,0x15,0x68,
    I send:
    0:0x68,0x15,0x15,0x68,
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x0
    0,
    10:0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,0x5C,0x16,
    send 21
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x0
    0,
    10:0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,0x5C,0x16,
    I send:
    0:0x68,0x15,0x15,0x68,
    I send:
    0:0x68,0x15,0x15,0x68,
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x0
    0,
    10:0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,0x5C,0x16,
    send 21
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x0
    0,
    10:0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,0x5C,0x16,
    timeout in _daveExchangePPI!
    result of exchange: -1025
    Trying to read 64 bytes (32 words) from data block 1.
     This is V memory of the 200.
    Press return to continue.
    PDU header:
    0:0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,
    plen: 14 dlen: 0
    Parameter:
    0:0x04,0x01,0x12,0x0A,0x10,0x02,0x00,0x40,0x00,0x01,0x84,0x00,0x00,0x00,
    _daveExchange PDU number: 65536
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x40,0x00,0x01,0x84,0x00,0x00,0x00,0xA7,0x16,
    send 27
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x40,0x00,0x01,0x84,0x00,0x00,0x00,0xA7,0x16,
    i:0 res:0
    got:
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x40,0x00,0x01,0x84,0x00,0x00,0x00,0xA7,0x16,
    send 27
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x40,0x00,0x01,0x84,0x00,0x00,0x00,0xA7,0x16,
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x40,0x00,0x01,0x84,0x00,0x00,0x00,0xA7,0x16,
    send 27
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x40,0x00,0x01,0x84,0x00,0x00,0x00,0xA7,0x16,
    timeout in _daveExchangePPI!
    result of exchange: -1025
    Trying to read 16 bytes from FW0.
    Press return to continue.
    PDU header:
    0:0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,
    plen: 14 dlen: 0
    Parameter:
    0:0x04,0x01,0x12,0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,
    _daveExchange PDU number: 65537
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,0x76,0x16,
    send 27
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,0x76,0x16,
    i:0 res:0
    got:
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,0x76,0x16,
    send 27
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,0x76,0x16,
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x68,0x1B,0x1B,0x68,
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,0x76,0x16,
    send 27
    I send:
    0:0x02,0x00,0x6C,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x04,0x01,0x1
    2,
    10:0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,0x76,0x16,
    timeout in _daveExchangePPI!
    result of exchange: -1025
    
    D:\libnodave-0.8.4\win>
    Zitieren Zitieren Libnodave PPI  

  2. #2
    Avatar von edison
    edison ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2006
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    664
    Danke
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bin fündig geworden, Alle Dipschalter auf 0 und Microwin darf nicht laufen - dann klappts:

    Code:
    D:\libnodave-0.8.4\win>testppi com1
    Trying to read 64 bytes (32 words) from data block 1.
     This is V memory of the 200.
    Press return to continue.
    VW0: 0
    VW2: 0
    ...
    Trying to read 16 bytes from FW0.
    Press return to continue.
    FD0: 0
    FD4: 0
    FD8: 0
    FD12: 0.000000

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  2. ÄÖnderungen am libnodave.net.cs File von libnodave
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 16:56
  3. LibNoDave unter VB.Net ohne libnodave.net.dll
    Von Earny im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 18:57
  4. libnodave: Woher kommt die "libnodave.net.dll"?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:07
  5. VB.Net und Libnodave
    Von oliverlorenz im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 10:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •