    Hallo!

    Ich bin gerade immernoch dabei an meinem SPS-OPC-MSSQL-Projekt. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten läuft auch immernoch gut.

    Ich möchte einen kompletten Datenbaustein von der SPS von meinem OPC-Server als String holen lassen.

    In dem Datenbaustein habe ich ganz oben einen String mit 0 Zeichen eingefügt, damit ich die 2 Steuerbytes habe. Diese manipuliere ich (beide Steuerbytes auf Dezimal 254) und bekomme dann einen 254 Zeichen langen String am OPC-Server. Soweit so gut!

    Das Problem besteht jetzt darin, dass der OPC-Server den String abschneidet, sobald in dem String ein Byte Dezimal 0 ist.

    Kann ich den Datenbaustein sonst noch irgendwie "rüberschmeißen" ohne 200 Items erstellen zu müssen?
    Zitieren Zitieren Datenbaustein an OPC  

  2. #2
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Beitrag

    Hallo,

    Zitat Zitat von Human
    dass der OPC-Server den String abschneidet, sobald in dem String ein Byte Dezimal 0 ist
    Wundert mich nicht, die "0" ist die Endekennung des Strings ...


    Zitat Zitat von Human
    Kann ich den Datenbaustein sonst noch irgendwie "rüberschmeißen" ohne 200 Items erstellen zu müssen?
    So ganz auf die Schnelle, ohne gross nachzudenken : Array of byte ????

    Gruss

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren String  

  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Human

    Der OPC DA Server von Siemens unterstütz den Blockdienst. Du kannst um grössere Datenmengen in deine Applikation (OPC-Client) zu verschieben BSEND/BRCV verwenden. Damit kannst du Daten bis 64kB versenden. Die Kommunikation kannst du von der S7 her anstossen.
    Der Einsatz von BSEND/BRCV auf PB DP setzt jedoch einen CP vorraus!

    Wie hast du deine String-Variente genau umgesetzt? Würde mich interessieren.

    Gruss Hamster

  4. #4
    Avatar von Human
    Human ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.03.2007
    Beiträge
    262
    Danke
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Das mit dem String habe ich relativ schnell wieder verworfen, wäre zu aufwendig geworden.

    Den Lösungsansatz hätte ich ja schon:
    Die 0-Bytes ein Bit auf TRUE und dann ein Konfigurationsbyte entweder auf 1, wenn das Byte genau so übergeben werden soll, auf 2, wenn das eine Bit "verfälscht" worden, aber da hätte ich das dann erst auf der CPU "codieren" und im Programm wieder "decodieren" müssen, das wäre aber sicher ein Riesenaufwand geworden und ich hätte doppelt so viel übertragen müssen, als ich eigentlich müsste oder einfach zu jedem Byte 1 dazuzählen, aber dann wäre wieder die Gefahr, dass es nach -1 wieder auf 0 springt...

    Zum Glück arbeiten noch ein paar sehr erfahrene SPS-Programmierer mit mir zusammen und haben mir den Tip mit dem SFB12 und SFB13 gegeben.

    Ich habe das auch so weit hinbekommen, dass ich von der CPU die Daten übertragen bekomme und auch etwas in einen DB auf der CPu schreiben kann, doch wenn ich die Referenz-ID (nicht die Verbindungs-ID) auf der CPU und im OPC-Item ändere und PC und CPU neu starte bekomme ich eine Fehlermeldung 6 vom BSEND zurück, was heißt, dass die Gegenstelle "DISABLED" (steht so in der Hilfe in der Fehlerbeschriebung) ist, vielleicht eine Idee, was ich falsch mache?

  5. #5
    Registriert seit
    19.09.2005
    Ort
    Freudenstadt
    Beiträge
    811
    Danke
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge

    Frage

    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    So ganz auf die Schnelle, ohne gross nachzudenken : Array of byte ????
    QM hat Dir die Lösung doch schon genannt, warum betreibst Du also so einen Aufwand ?

    Im OPC-Server stehen dir neben den einfachen Datentypen auch Arrays von diesen Typen zur Verfügung. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hängst Du an das OPC-Item einfach kommagetrennt die Anzahl der Arrayelemente an, und der OPC-Server liefert statt z.B. einem Byte ein Array of Bytes. Damit hast Du doch schon alles was Du brauchst, oder nicht ?


    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    Zitieren Zitieren Warum so umständlich ?  

  6. #6
    Avatar von Human
    Human ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.03.2007
    Beiträge
    262
    Danke
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Das mit dem String habe ich natürlich nicht umgesetzt, das wäre mehr oder noch weniger der letzte Weg gewesen (bloß so blöde Gedanken, die man sich macht, wenn abends mal langweilig ist).

    Ich hatte dann 4 Mögliche Wege zum Einschlagen und habe diese mit meinem Chef erörtert:

    Singel-Items: Bisschen arg unhadlich

    Die String-Variante: Zu aufwendig

    Dann blieben noch das Array of Byte und die Möglichkeit mit dem Blöcken:

    Die Blöcke haben den großen Vorteil, dass man sie kontrolliert von der CPU senden kann und nicht wie das Array ständig neu geladen wird: Er hatte auch mal ein Programm geschrieben zur Kommunikation zwischen CPU und PC, damals aber noch über MPI, da hatte er das Problem, dass die Daten aus dem DB auch mal mitten im Zyklus geholt worden sind, was natürlich Fehler verursachte.
    Ob der OPC die Daten immer nach einem CPU-Zyklus oder dazwischen oder sonstwie holt habe ich bisher noch nirgends gelesen, aber meiner Meinung nach ist das wohl der sicherste Weg die Daten "sauber" an den OPC zu schicken.

    Auch wenn ich den Vorschlag von QM nicht angewendet habe bin ich trotzdem sehr dankbar für den Vorschlag, der mich schonmal ein ganzes Stück weitergebracht hat.

  7. #7
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Beitrag

    Hallo,

    Zitat Zitat von Human
    Ob der OPC die Daten immer nach einem CPU-Zyklus oder dazwischen oder sonstwie holt habe ich bisher noch nirgends gelesen
    Du kannst davon ausgehen, dass die Daten immer asynchron zum SPS-Zyklus eintreffen.

    Gruss

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)

  8. #8
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Blinzeln


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Zitat Zitat von human
    da hatte er das Problem, dass die Daten aus dem DB auch mal mitten im Zyklus geholt worden sind, was natürlich Fehler verursachte.
    Nee wie schön, such Dir doch mal einen Cheffe, der auch ein wenig Ahnung hat...
    Natürlich verläuft die Kommunikation beim OPC-Server völlig asynchron zum SPS-Zyklus. Und Du (und vor allem Dein Volltrottel aka Cheffe) werdet es mir wahrscheinlich nicht glauben : Alles ist noch abhängigig von der im OPC-Server eingestellten Updaterate für die OPC-Groups b.z.w. OPC-Items

    Gruss

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren Dein Chef, der Supertrottel  

Ähnliche Themen

  1. Datenbaustein
    Von Serdar G im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 16:22
  2. Datenbaustein
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 10:59
  3. OP3 und Datenbaustein
    Von Bigfoot im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 12:26
  4. Datenbaustein
    Von cpu315 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 20:56
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •