S7_Graph und seine Applikationen

borstek

Level-1
Beiträge
39
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Frage zu Interlocks und Supervisionen , wie werden sie angewandt!?

Der Interlock ist solang aktiv bis der nächste Step erreicht ist ?
Eine Supervision ist geschützt gegen andere Schutzeinrichtungen ?

Wie kann man das genau deffenieren?

Vielen Dank für Eure Hilfe
 
Das folgend habe ich mal aus dem Handbuch kopiert
Supervision
Eine Supervision ist eine programmierbare Bedingung zur Schrittüberwachung, die das Weiterschalten von einem Schritt zum nächsten beeinflusst.

Eine programmierte Supervision (Überwachung) wird in jeder Darstellungsart mit dem Buchstaben V links vom Schritt angezeigt.
Supervisionen programmmieren Sie in der Darstellungsart Einzelschritt. Maximal 32 KOP- bzw. FUP-Elemente sind je Supervision programmierbar. Das Ergebnis wird vom System selbstständig verwaltet.
Ist die Verknüpfung der Bedingungen erfüllt, liegt eine Störung vor und das
Ereignis V1 wird gemeldet. Die Ablaufkette schaltet nicht weiter in den nächsten Schritt. Der aktuelle Schritt bleibt jedoch aktiv. Die Schrittaktivierungszeit Si.U wird angehalten, sobald die Bedingung erfüllt ist.
Ist die Verknüpfung der Bedingungen nicht erfüllt, liegt keine Störung vor. Wenn die folgende Transition erfüllt ist, schaltet die Ablaufkette weiter in den nächsten Schritt.

Interlock
Ein Interlock ist eine programmierbare Bedingung zur Schrittverriegelung, die die Ausführung einzelner Aktionen beeinflusst.
Ist die Verknüpfung der Bedingungen erfüllt, werden mit Interlock verknüpfte Aktionen ausgeführt.
Ist die Verknüpfung der Bedingungen nicht erfüllt, liegt eine Störung vor:
• mit Interlock verknüpfte Aktionen werden nicht ausgeführt.
• es wird ein Verriegelungsfehler gemeldet (Ereignis L1).
Eine Verriegelung programmmieren Sie in der Darstellungsart Einzelschritt.
Maximal 32 KOP- bzw. FUP-Elemente sind je Interlock programmierbar. Das
Ergebnis der Verknüpfung wird vom System selbstständig verwaltet.
Ein programmierter Interlock wird in jeder Darstellungsart mit dem Buchstaben C links vom Schritt angezeigt.
Achtung
Wenn Sie eine Schrittverriegelung programmieren, wird diese in den Aktionen erst verwendet, wenn deren Operationen um den Buchstaben C erweitert werden.
Leerer Interlock
Ein Interlock ohne Bedingung (d. h. ohne KOP- bzw. FUP-Elemente) verhält sich wie ein erfüllter Interlock.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das habe ich auch in der Hilfe gelesen, aber es bleibt die Frage offen, wo sind denn die Ereignisse L1 und V1 sichtbar bzw. welche Möglichkeiten habe ich denn auf die Ereignisse zu reagieren? Freue mich auf eine Antwort, weil ich hoffe, nicht mehr so viel einzeln programmieren zu müssen.
 
Du kannst eine Aktion beispielsweise mit V1 S M1.0 ausführen. Beim Auftreten eine Supervisionsstörung wird der Merker M1.0 gesetzt.
 
Zurück
Oben