Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20

Thema: SZL auslesen

  1. #11
    Registriert seit
    20.04.2006
    Ort
    Falkenhagen
    Beiträge
    150
    Danke
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja, aus dem handbuch habe ich meine informationen. habe darin aber leider nichts zum cp / im / fm habe ich darin nichts wirkliches gefunden. wie gesagt meine infos habe ich mir bislang aus dem szl-viewer in kombination mit dem handbuch zusammengebaut... mit der kombi wäre ich aber nie darauf gekommen nur den slot für die abfrage nach szl#19 ändern zu müssen

    habe es mal so umgesetzt wie oben von hovonlo beschrieben. aktuell frage ich jetzt über szl #91 ab, wo cpu und cp stecken und ändere dann den slot in der libnodave-abfrage nach den led's - schönes gimmick für die visu

    vielleicht könnte man ja hier mal eine online-szl-referenz zusammentragen, die leichter verständlich und vollständiger ist, als die von siemens

  2. #12
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Frank Beitrag anzeigen
    ja, aus dem handbuch habe ich meine informationen. habe darin aber leider nichts zum cp / im / fm habe ich darin nichts wirkliches gefunden. wie gesagt meine infos habe ich mir bislang aus dem szl-viewer in kombination mit dem handbuch zusammengebaut... mit der kombi wäre ich aber nie darauf gekommen nur den slot für die abfrage nach szl#19 ändern zu müssen

    habe es mal so umgesetzt wie oben von hovonlo beschrieben. aktuell frage ich jetzt über szl #91 ab, wo cpu und cp stecken und ändere dann den slot in der libnodave-abfrage nach den led's - schönes gimmick für die visu

    vielleicht könnte man ja hier mal eine online-szl-referenz zusammentragen, die leichter verständlich und vollständiger ist, als die von siemens
    Ich find das ja bewundernswert, daß ihr das so macht, aber habt ihr zu viel Zeit oder hat eure Visu nichts anzuzeigen? Mach doch den Schaltschrank auf, dann siehst du die LEDs. Gimmick, Kopfschüttel ...


    PS: Entschuldige bitte, aber ich konnte mir das einfach nicht verkneifen.
    Geändert von Ralle (07.02.2008 um 22:01 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #13
    der Micha ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.08.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hm , meinst . Da müst ich ja vom Schemel aufstehen .
    Die Idee mit der ID91 gefällt mir gut , schau mir des morgen mal an .

  4. #14
    Registriert seit
    20.04.2006
    Ort
    Falkenhagen
    Beiträge
    150
    Danke
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Ich find das ja bewundernswert, daß ihr das so macht, aber habt ihr zu viel Zeit oder hat eure Visu nichts anzuzeigen? Mach doch den Schaltschrank auf, dann siehst du die LEDs. Gimmick, Kopfschüttel ...
    weder noch...
    aber bei einem kontinuierlich produzierenden system 24/7/365 kommt es manchmal schon auf kleine informationen an, die einem das leben leichter machen können
    außerdem machts spaß

  5. #15
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Frank Beitrag anzeigen
    weder noch...
    aber bei einem kontinuierlich produzierenden system 24/7/365 kommt es manchmal schon auf kleine informationen an, die einem das leben leichter machen können
    außerdem machts spaß
    Versteh ich ja auch , ihr habts gut !
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  6. #16
    Registriert seit
    19.07.2004
    Beiträge
    414
    Danke
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Also so eine "Online-SZL Liste" wäre ja mal nicht so schlecht
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt




  7. #17
    Registriert seit
    20.04.2006
    Ort
    Falkenhagen
    Beiträge
    150
    Danke
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    auf welcher basis könnte man die sachen zur verfügung stellen?

    arbeite gerade die diagnoseeinträge aus, ca. 500 einträge
    also das heißt die einträge nach der, aus der SZL stammenden
    ID habe ich schon (steht ja in der doku ), auch den zeitstempel, angeforderten OB
    und prioritätsklasse, aber zwei, drei sachen fehlen noch

  8. #18
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    @Frank

    Wie sieht es mit der Referenz aus? Hat sich schon was getan, wär echt nicht übel?
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  9. #19
    Registriert seit
    20.04.2006
    Ort
    Falkenhagen
    Beiträge
    150
    Danke
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @Frank

    Wie sieht es mit der Referenz aus? Hat sich schon was getan, wär echt nicht übel?
    ach da war ja noch was...
    das projekt ist in letzter zeit leider etwas vernachlässigt worden, da
    ich erstmal dran war ein db-gestütztes schichtbuch zu programmieren.
    gut die ein oder andere sache habe ich schon noch hinzugefügt, ich kann
    dir ja mal die derzeitige excel-tabelle vorbeischicken. mit meinem test-
    delphi-code werde ich dir als spezialisten ja sicherlich keine freude machen
    können

    @all
    falls noch jemand ein paar sachen zur szl herausgefunden hat, nur her damit...

  10. #20
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Frank Beitrag anzeigen
    falls noch jemand ein paar sachen zur szl herausgefunden hat, nur her damit...
    Was fehlt denn noch bzw. was ist schon da? Ich gehe davon aus, dass Du schon einiges hast (woher sonst der Spitzname "SZL-Papst") .
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

Ähnliche Themen

  1. S7-200 CPU 226 CN auslesen
    Von RGELEKTRO im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.10.2016, 16:39
  2. S7 MMC auslesen
    Von Wowa05 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 11:20
  3. PAW auslesen?
    Von metacircle im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 13:11
  4. OP 37 auslesen!
    Von RobRoy94 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 18:28
  5. SPS mit c auslesen
    Von Speedy3311 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 15:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •