Aufgrund meines aktuellen Problems (http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19421) hab ich mal etwas rumprobiert.
Hardware:
CPU: 315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0)
CP: 343-1 (6GK7 343-1EX20-0XE0)
Verbindung über Ethernet
Wenn nun mit einem PG ein Baustein beobachtet wird und man eine Verbindung über Libnodave(ISO_TCP) zu dieser CPU aufbaut, bricht die Verbindung zum PG sofort ab und es funktioniert nur noch die Verbindung über Libnodave.
Wenn man nun Versucht noch eine zweite Verbindung via Libnodave aufzubauen bekommt man keine Verbindung. Bausteine Beobachten mit Step 7 funktioniert aber mit zwei PG´s gleichzeitig
Zusammen gefasst:
- Step 7 Online funktioniert mit mehreren Verbindungen gleichzeitig, ohne andere Kommunikation (S7-Kommunikation mit Put/Get) zu behindern.
- Libnodave funktioniert nur eine Verbindung die dan auch noch alle anderen Kommunikationswege behindert (S7 online wird sofort getrennt und S7-Kommunikation(über PUT/GET) wird keine Neuer Verbindungsaufbau zugelassen (wenn diese durch Verbindungsfehler getrennt wurde)
Ist dieses Problem bekannt bzw. lösbar ?
Hardware:
CPU: 315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0)
CP: 343-1 (6GK7 343-1EX20-0XE0)
Verbindung über Ethernet
Wenn nun mit einem PG ein Baustein beobachtet wird und man eine Verbindung über Libnodave(ISO_TCP) zu dieser CPU aufbaut, bricht die Verbindung zum PG sofort ab und es funktioniert nur noch die Verbindung über Libnodave.
Wenn man nun Versucht noch eine zweite Verbindung via Libnodave aufzubauen bekommt man keine Verbindung. Bausteine Beobachten mit Step 7 funktioniert aber mit zwei PG´s gleichzeitig
Zusammen gefasst:
- Step 7 Online funktioniert mit mehreren Verbindungen gleichzeitig, ohne andere Kommunikation (S7-Kommunikation mit Put/Get) zu behindern.
- Libnodave funktioniert nur eine Verbindung die dan auch noch alle anderen Kommunikationswege behindert (S7 online wird sofort getrennt und S7-Kommunikation(über PUT/GET) wird keine Neuer Verbindungsaufbau zugelassen (wenn diese durch Verbindungsfehler getrennt wurde)
Ist dieses Problem bekannt bzw. lösbar ?