    Hi!
    Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
    Programmiere die AGLink-Funktionen in C#.

    Gibt es einen Zusammenhang zwischen Szl und dem Diagnosepuffer?

    Arbeite gerade an der ReadSzl() von AGLink, komme da nur noch nicht weiter. Funktion gibt´s wohl unter AGL4 nicht.

    Als Anzahl der DiagnosePufferEinträge bekomme ich auch 500 zurück.
    Für Diagnosepufferinhalt in Text bekomme ich nur 10 Einträge zurück. Wo kann ich in der SPS, bzw. in Step7 einstellen, damit ich mehr Inhalte in der Form "06:35:39.068 28.05.08 Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN" auslesen kann?

    Wenn ich falsch gepostet habe, dann bitte ich vielmals um Verzeihung!

    Gruß, raCotS
    Zitieren Zitieren AGLink mit C#  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von raCotS Beitrag anzeigen
    Hi!
    Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
    Programmiere die AGLink-Funktionen in C#.

    Gibt es einen Zusammenhang zwischen Szl und dem Diagnosepuffer?

    Arbeite gerade an der ReadSzl() von AGLink, komme da nur noch nicht weiter. Funktion gibt´s wohl unter AGL4 nicht.

    Als Anzahl der DiagnosePufferEinträge bekomme ich auch 500 zurück.
    Für Diagnosepufferinhalt in Text bekomme ich nur 10 Einträge zurück. Wo kann ich in der SPS, bzw. in Step7 einstellen, damit ich mehr Inhalte in der Form "06:35:39.068 28.05.08 Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN" auslesen kann?

    Wenn ich falsch gepostet habe, dann bitte ich vielmals um Verzeihung!

    Gruß, raCotS
    Es gibt einen Zusammenhang zwischen Diagnosepuffereinträge und SZL. Der Diagnosepuffer ist eine spezielle SZL-Anfrage. Einfach im Handbuch Standard- und Systemfunktionen nachsehen.
    Die Anzahl der Diagnosepuffereinträge kann in der Hardwarekonfig bei der CPU angegeben werden. Dies kann auf bis zu 3200 erhöht werden (je nach CPU). Sollten aber die Diagnoseeinträge sehr schnell erfolgen, liefern manche CPUs nur die ersten paar Einträge, obwohl mehr parametriert sind.
    Ansonsten einfach den aktuellen .net-Wrapper von unserem Support anfragen. Sollte es Schwierigkeiten geben, dem Support kurzes Code-Beispiel mit dem das Problem nachvollziehbar ist zuschicken. Er kümmert sich dann direkt darum.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. #3
    raCotS ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.05.2008
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Die CPU liefert im Run-Modus lediglich die letzten 10 Einträge und im gestoppten Betriebszustand den gesamten Diagnosepuffer.

    Vielen Dank!

  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von raCotS Beitrag anzeigen
    Hallo!

    Die CPU liefert im Run-Modus lediglich die letzten 10 Einträge und im gestoppten Betriebszustand den gesamten Diagnosepuffer.

    Vielen Dank!
    Dann vermuet ich, dass der Diagnosepuffer sehr schnell mit Fehlermeldungen gefüllt wird. Dies war bei mir bis jetzt der einzige Grund warum weniger Einträge als parametriert kamen. Am besten zuerst die eigentliche Fehlerursache beheben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

Ähnliche Themen

  1. SPS-->via BSEND-->AGlink
    Von amtek im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 11:49
  2. AGLink Qos
    Von ToSchum im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:07
  3. S7-1200 aglink
    Von Matze001 im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 13:45
  4. C#.net mit AGLink
    Von Kobold im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 09:23
  5. Accon AGLink 4 und .net?
    Von mpexx im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 12:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •