Hallo,
mein Anliegen in SPS S7 300 werden negative Zahlen ( INT ) in DB17.DBW12 gebildet. Diese werden mit OPC Server INAT abgeholt nun werden die negativen Zahlen ohne Vorzeichen dargestellt.
Aus -10 in SPS wird 65526.
Meine Frage wie kann ich in der Weiterbearbeitung im PC ,welcher die Daten auf Server abholt wieder mit richtigem Wert negative Zahlenwert gebildet.
Rechnung sieht wie aus ?
Mir ist klar das BIT von DBW 12 DBX12.7 für pos negative Zahl verantwortlich ist.
 
mit der syntax DB17.W12 liest du das so adressierte word als dezimalzahl aus.
um im zweierkomplement auszulesen benutze die syntax DB17.I12 ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo vierlagig
mit der syntax DB17.W12 liest du das so adressierte word als dezimalzahl aus.
das verstehe ich

um im zweierkomplement auszulesen benutze die syntax DB17.I12 ...

ich habe ja eine INT Zahl --> soll dies doch bedeuten Db17.I12

tut mit leid verstehe aber leider nicht die Antwort.

darf ich dich um mehr Erklärung bitten
 
du liest die zahl also schon mit DB17.I12 aus? das stand da nicht, da stand nur,dass du auf das word zugreifst
 
Typecast

Hallo,

Gucky_av schrieb:
nun werden die negativen Zahlen ohne Vorzeichen dargestellt.

Das ist kein Problem des OPC-Servers, sondern eher des OPC-Clients. Der Datentyp sollte eigentlich vom OPC-Client als Variant interpretiert werden und dein Anwenderprogramm mit dem OPC-Client sollte das Problem der Typwandlung eigentlich automatisch beherrschen.
Du musst uns da schon mehr Infos zu Deiner Programmiersprache auf dem PC und dem OPC-Client geben.