Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 3 of 3

Thread: libnodave s7Online / MPI / COM Kabel?

  1. #1
    Join Date
    14.01.2009
    Posts
    1
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi boardmitglieder,

    versuche mich gerade an libnodave und habe mal grundsätzlich mit Hilfe der Delphi Demo-Komponente versucht mit meinem Field-PG via CP5611 und MPI-Kabel eine Verbindung zum AG aufzubauen. Als Schnittstelle habe ich s7Online eingestellt. Leider ohne Erfolg, komme nicht online. Habe in einem anderen Thread gelesen dass die s7Online noch in einem experimentellen Stadium steckt. OK, dann geht's halt auf dem Wege nicht. CP343 kann ich im Moment grad nicht testen, da wir keine rumliegen haben. Bleibt noch MPI-Verbindung als Alternative (in den Settings der Delphi-Komponente). Sehe ich das richtig, wenn ich MPI als Verbindungsweg wähle, gehe ich über den PG/PC COM-Port? Ist dann ein serielles Kabel von Nöten oder weiterhin ein MPI-Kabel? Oder brauche ich da eventuell ein spezielles Adapterkabel Bsp. IBHTec?

    Danke für die Antworten

    mfG brainy
    Reply With Quote Reply With Quote libnodave s7Online / MPI / COM Kabel?  

  2. #2
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    Danke
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge

    Default

    Es wird grundsätzlcih ein PC- (oder TS-) Adapter benötigt. Dieser macht nicht nur die elektrische Anpassung sondern führt auch eine Protokollumsetzung durch.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)

  3. #3
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,805
    Danke
    746
    Erhielt 3,127 Danke für 2,231 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du Step7 auf dem PG installiert hast, sollte s7online eigentlich zumindest gehen. Dazu mußt du aber die PG-Schnittstelle vorher mit Step7 so einstellen, daß die SPS, auf die du dann auch mit libnodave zugreifen willst errreichbar ist! Ansonsten kann man MPI und Profibus nicht über einen CP mit libnodave fahren, das wäre nur mit s7online möglich. Bei mit geht das jedenfalls, allerdings eigenartigerweise nir mit einer SPS, jede weitere, die noch am MPI-Strang hängt, kann ich zwar verbinden, bekomme aber auch von dieser immer Daten von der 1. verbundenen SPS. Wenn du Zweifel an der Verbindung hast, probier mal auch die mitgelieferten Test-EXE. Damit kann man erstmal ganz gut feststellen ob die Verbindung grundsätzlich funktioniert.

    PS: Mein Vorzugskandidat ist der NetLinkPro. Damit kommt man auf MPI- und DP-Busse und braucht dafür nur einen PC/Laptop mit Ethernet.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Similar Threads

  1. LibNoDave S7Online Fehlermeldung
    By koch-nix in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 3
    Last Post: 30.04.2011, 16:50
  2. Libnodave und S7online
    By adi in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 2
    Last Post: 05.01.2011, 16:31
  3. Replies: 10
    Last Post: 22.06.2010, 15:10
  4. LibNoDave + S7Online
    By Lazarus™ in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 14
    Last Post: 05.05.2009, 19:56
  5. Libnodave und S7Online
    By Ralle in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 14
    Last Post: 02.02.2007, 13:49

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •