Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 15 von 27 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 262

Thema: Wireshark Plugin für S7-Protokoll

  1. #141
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.080
    Danke
    128
    Erhielt 1.479 Danke für 1.089 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Thomas, könntest du auch eine MacOS Version des Plugins compilieren?
    Hast du denn einen C-Compiler für MacOS? Das Übersetzen von Wireshark unter Linux ist zumindest wesentlich einfacher als unter Windows. Wenn das Entwicklungssystem steht, braucht man nur die Wireshark-Quellen herunterladen, einmal Wireshark übersetzen, dann mein Plugin an passender Stelle dazukopieren und im plugin-Verzeichnis nochmal "make"n. Das ist unter Windows zwar generell auch so, nur ist da kein fertiges Entwicklungssystem wie bei Linux von Haus aus an Bord.
    Bei sourceforge habe ich eine Textdatei hochgeladen wie das unter Linux mit Debian bei mir zumindest funktioniert.

  2. #142
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.645
    Danke
    208
    Erhielt 409 Danke für 328 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Hast du denn einen C-Compiler für MacOS? Das Übersetzen von Wireshark unter Linux ist zumindest wesentlich einfacher als unter Windows. Wenn das Entwicklungssystem steht, braucht man nur die Wireshark-Quellen herunterladen, einmal Wireshark übersetzen, dann mein Plugin an passender Stelle dazukopieren und im plugin-Verzeichnis nochmal "make"n. Das ist unter Windows zwar generell auch so, nur ist da kein fertiges Entwicklungssystem wie bei Linux von Haus aus an Bord.
    Bei sourceforge habe ich eine Textdatei hochgeladen wie das unter Linux mit Debian bei mir zumindest funktioniert.
    Werd's die nächsten Tage mal probieren...
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    http://jfk-solutions.de/ - Softwareentwicklung, Programmierung, ...
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    IPhoneS7 - Inbetriebnahme Tool fürs IPhone (VarTab, Baustein-, PLC-Status)

  3. #143
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.080
    Danke
    128
    Erhielt 1.479 Danke für 1.089 Beiträge

    Standard

    Vielleicht gibts von Siemens ja demnächst ein offizielles Plugin. Stellenanzeige für Praktikanten gibts schon:

    https://jobsearch.siemens.biz/career...cr0%2BM3q%2BGc

  4. #144
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.174
    Danke
    615
    Erhielt 934 Danke für 754 Beiträge

    Standard

    Kanst Dich ja mal bewerben, wäre doch sicher interessant wie die reagieren
    Rainer Hönle
    DELTALOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  5. #145
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    11.530
    Danke
    2.636
    Erhielt 2.959 Danke für 2.027 Beiträge

    Standard

    Die suchen nur ein Praktikanten, der arbeitet mal eben 6 Wochen an den Projekt
    und wir bekommen das dann wieder als unfertige Software, so wie TIA.
    Dann sind da so viele Bugs drin die sich aber nicht mehr beheben lassen und es
    wird ein Softwaremoloch, deren Endwicklung weiter über viele Jahre in die falsche
    Richtung geht, da man sich den lapidaren Fehler nicht eingestehen will.

    Der Praktikant hat in den 6 Wochen soviel Erfahrung sammeln können, wie man es
    nicht machen sollte und geht nach dem Studium als er erfahrener Entwickler zu
    Beckhoff und macht Karriere und wird sogar noch anständig bezahlt.

    Den Service für die wiederholende Fehlentwicklung bei Siemens macht dann das SPS-Forum.
    der Support bei Siemens verschickt weiterhin Standard Antworten wie:
    'Da muß etwas bei ihrer Installation schief gelaufen sein, deinstallieren sie die Software und
    spielen sie diese neu ein.'

    Als nächstes Schritt:
    'Ihr neu erworbener Rechner i7 mit 188GB RAM und 88 Terabyte SSD ist für diese Software
    nicht leistungsfähig genug, denken Sie mal darüber nach sich für ihr Projekt sich eine Sitzung
    bei einen super Rechner anzumieten'.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    marlob (03.05.2014),Ralle (03.05.2014)

  7. #146
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.080
    Danke
    128
    Erhielt 1.479 Danke für 1.089 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Kanst Dich ja mal bewerben, wäre doch sicher interessant wie die reagieren
    Und dann mal kurz einen Blick in die offiziellen Dokumente nehmen
    Die Frage ist, ob Siemens da überhaupt ein Dokument mit einer Protokollbeschreibung pflegt, oder ob der Praktikant sich alles aus C-Quellen zusammensuchen darf.
    Wenn es wirklich eine Dokumentation zu dem Protokoll gibt, sind sicher 3/4 der Arbeit reine Fleißarbeit.

    Mal abgesehen davon wofür Praktikanten sonst so eingesetzt werden, ist es in diesem Fall aber durchaus möglich, da es sich um einen eigenen abgeschlossenen Teil handelt der nichts mit anderen Produkten zu tun hat. Und wenn bei der Arbeit letztenendes Mist bei rauskommt, kann man das Projekt ohne großen Verlust einstampfen.

  8. #147
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.174
    Danke
    615
    Erhielt 934 Danke für 754 Beiträge

    Standard

    So nach dem Motto: was Günter Wallraff bei Burger King getan hat, könnte auch bei Siemens funktionieren. Wenn mir im Augenblick langweilig wäre, könnte ich daran glatt Gefallen finden
    Rainer Hönle
    DELTALOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  9. #148
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.174
    Danke
    615
    Erhielt 934 Danke für 754 Beiträge

    Standard

    @Thomas_v2.1: Kommst Du eigentlich zum Forumstreffen? Wir könnten dann da mal ein bischen fachsimpeln.
    Rainer Hönle
    DELTALOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  10. #149
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.080
    Danke
    128
    Erhielt 1.479 Danke für 1.089 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    @Thomas_v2.1: Kommst Du eigentlich zum Forumstreffen? Wir könnten dann da mal ein bischen fachsimpeln.
    Ja, hab das Thema schon gesehen, wäre sicher interessant. Klappt aber leider nicht.

  11. #150
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.174
    Danke
    615
    Erhielt 934 Danke für 754 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schade, wäre sicher sehr interessant gewesen
    Rainer Hönle
    DELTALOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

Ähnliche Themen

  1. Wireshark Auszüge von Onlinebeobachtungen
    Von Jochen Kühner im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 15:44
  2. Wireshark 1.2.0 ohne AMS.ADS?
    Von Neals im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 21:29
  3. Wireshark als Sender
    Von Tapio Bearking im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 11:47
  4. AK- Protokoll
    Von borromeus im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 17:30
  5. S7-Protokoll 2
    Von Zapot im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 09:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •