    Hallo,
    ich kann aus Excel heraus, das Bit A4.0 einer wirklichen CPU und auch in der Testumgebung ACCONTrol schreiben und lesen.
    In der Testumgebung PLCSim + NetToPLCSim gibt es beim Schreiben ein Problem. Das Lesen funktioniert.
    Kann NetToPLCSim auch unter Excel eingesetzt werden, oder geht das nur mit den .Net-Sprachen?

    Nachfolgend die Codeschnipsel für die Schreibbefehle und den Lesebefehl:
    Code:
    Private Sub btnA4_0Einschalten_Click()
            If res = 0 And livebit Then
               'A4.0 = 8x4+0 = 32
                res = daveWriteBits(dc, daveOutputs, 0, 32, 1, 1)
            End If
    End Sub
     
    Private Sub btnA4_0Ausschalten_Click()
            If res = 0 And livebit Then
                'A4.0 = 8x4+0 = 32
                res = daveWriteBits(dc, daveOutputs, 0, 32, 1, 0)
            End If
    End Sub
     
    Private Sub btnA4_0Lesen_Click()
    Dim buf As Byte
            If res = 0 And livebit Then
                res = daveReadBits(dc, daveOutputs, 0, 32, 1, buf)
                txtA4_0Lesen.Text = buf
            End If
    Gruß
    Earny
    Zitieren Zitieren LibNoDave-NetToPLCSim-Excel  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Earny Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich kann aus Excel heraus, das Bit A4.0 einer wirklichen CPU und auch in der Testumgebung ACCONTrol schreiben und lesen.
    In der Testumgebung PLCSim + NetToPLCSim gibt es beim Schreiben ein Problem. Das Lesen funktioniert.
    Die PLCSim-Schnittstelle bietet die Ausgänge nur lesend an. Darum werden solche Anfragen von nettoplcsim abgelehnt.
    Solange Siemens diese Schnittstelle nicht ändert kann ich das auch nicht ändern.

    Wenn du Accontrol hast brauchst du nettoplcsim auch garnicht.

    PS
    Wenn es nicht zu Testzwecken ist würde ich es vermeiden von einer Visu auf das Prozessabbild zuzugreifen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    Earny (13.10.2009)

Ähnliche Themen

  1. Beispiel Libnodave mit Excel
    Von MW im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 11:52
  2. Libnodave und Excel
    Von Joe im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 11:19
  3. libnodave und Excel
    Von tomatensaft im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 01:56
  4. S7 Libnodave und Excel
    Von uz71 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 13:51
  5. Libnodave und Excel über TCP/IP
    Von uz71 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 10:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •