Hallo Leute,
ich bekomme ständig eine Fehlermeldung wenn ich einen
normalen OPC Client (mit C# programmiert) unter Windows7 laufen lasse.

Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "OPC.Data.Interface.IOPCServer" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{39C13A4D-011E-11D0-9675-0020AFD8ADB3}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
Quellcode:
http://www.codeproject.com/KB/COM/opcdotnet.aspx


Auch eine andere Variante funktioniert nicht:
OPCAutomation COM Verweis

Code:
 // Connect to Kepware OPC Server
            OPCAutomation.OPCServerClass ConnectedOPC = new OPCAutomation.OPCServerClass();

            ConnectedOPC.Connect("Matrikon.OPC.Simulation.1", "");
            MessageBox.Show(ConnectedOPC.ServerName); //Messagebox popup for connected

            //Declarations
            OPCAutomation.OPCGroup MyOPCGroup; // declare MYOPCGroup
            OPCAutomation.OPCItems MyOPCItems; // declare MyOPCItems
.
.
.
in der ersten Quellcodezeile kommt der Debugger (COM Exception)

Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {28E68F9A-8D75-11D1-8DC3-3C302A000000} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 80040154.
unter windows xp laufen beide varianten problemlos.

weiß jemand was man am Win7 einstellen muss?
 
hat sich erledigt.
gleich nachdem ich das geschrieben habe, ist mir eingefallen dass mein System 64Bit hat.

Habe die kompilierung auf 32 Bit gesetzt und siehe da, Funktioniert :)
 