Rainer Hönle
Level-3
- Beiträge
- 5.749
- Reaktionspunkte
- 1.026
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe bei eurem Anliegen zur parallelen, threadgesteuerten Kommunikation zu einer SPS von einem PC doch ein gewaltiges Verständnisproblem...
Wenn ich die Kommunikation zu beliebig vielen SPS mittels Treiber über einen (!!!) z.B. NIC anstosse, wie zum Teufel soll ich das parallel hinkriegen ??
Es wird immer seriell bleiben, da könnt Ihr machen was Ihr wollt
Gruß
Question_mark
Im Prinzip hast Du recht. Nur wenn wir uns die Kommunikation zu einer SPS mal ansehen und davon ausgehen, dass bei 100 MBit/s ca. 10 MByte/s Daten über den NIC gehen, dann benötigt die Anfrage bei einer S7-300 mit maximal 300 Byte (incl. IP-Overhead) ca. 30 Microsekunden. So, und jetzt wartet der PC ca. 10 Millisekunden auf die Antwort. Und statt zu warten, kann er in dieser Zeit was sinnvolles machen und den NIC quälen. Und das verstehe ich von parallelen Anfragen (wissentlich, dass über den NIC alles seriell abläuft). Aber an diesem Beispiel wird deutlich, dass der NIC nicht das limitierende Element der Kommunikationskette ist.