Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 79

Thema: LibNodave mit Routing usw...

  1. #31
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von bool Beitrag anzeigen
    Ok, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das Ergebnis mit Deinem Laptop sein wird. Meine beiden Systeme (Laptop und Desktop) welche Probleme mit dem Reconnect von libnodave unter S7Online haben sind übrigens beides Rechner mit XP SP3.

    Nach noch ein bischen herum probieren mit dem von Dir zur Verfügung gestellten vorcompilierten Programm "TestLibrary" habe ich ausserdem noch festgestellt, dass wenn man zum Forcieren eines Übertragungsfehlers z.B. das MPI Kabel während des zyklischen Lesens entfernt hat und danach wieder gesteckt hat, das Lesen der Testvariable hin und wieder wieder möglich war wenn man einen "Connect" ausgeführt hat, ohne zuvor zu "disconnecten". Wurde vor dem "Connect" ein "Disconnect" ausgeführt wie man (oder zumindest ich) es eigentlich erwarten würde, dann klappte der darauffogende Lesebefehl wie zuvor gepostet nicht.

    Kurz zusammen gefasst:

    Connect (erst bei 2tem Versuch ok) -> Read (MB190) -> MPI Kabel gezogen (erzwungener Lesefehler)-> Kabel wieder gesteckt -> Stop Read -> Disconnect -> Connect -> Read -> geht nicht! (Lesefehler)

    Connect (erst bei 2tem Versuch ok) -> Read (MB190) -> MPI Kabel gezogen (erzwungener Lesefehler)-> Kabel wieder gesteckt -> Stop Read -> Connect ohne Disconnect -> Read -> geht!

    Wie auch zuvor beschrieben wurde auch mit der "Testlibrary" (Version vom 10.06.) nach einem S7Online Connect -> Read (MB190) -> Stop Read -> Disconnect der Adapter unter "PG/PC Schnittstelle einstellen" nicht wieder freigegeben, auch nicht wenn ich die vier "S7***" Prozesse über den Taskmanager abgeschossen habe. Dies äussert sich bei mir indem ich eine Meldung bekomme, dass der Adapter grade kommuniziert und die Parameter nur schreibgeschützt geöffnet werden können. Erst wenn das "TestLibrary" Programm beendet wurde, wird bei meinem Desktop der ADapter wieder freigegeben. (mein Laptop hat noch kein .NET 4.0 installiert-> Was ist eigentlich der Grund für die Abhängigkeit der Testlibrary von .NET 4.0?)

    Es wäre auf jeden Fall klasse wenn Du der Reproduzierbarkeit halber das oben beschriebene Verhalten ebenfalls mit dem Programm "Testlibrary" vom 10.06. ausprobieren könntest, Danke schon mal im voraus.

    Gruss,

    bool
    Mhhmmm, also Ich habe das oben geschriebene Phänomen gearde probiert und nicht feststellen können. Habe es aber auch mit einem Seriellen MPI Adapter gemacht! Der Test mit dem CP5511 folgt noch...

    .NET 4.0 ?? Eingendlich keine, habs halt mit VS2010 erstellt. Habs gerade Probiert auf 2.0 zurückzustellen, das geht aber nicht da Ich irgendwo Extension Methods verwende. Ich werd sehen das Ich das ändere und auf 2.0 zurückfalle! Zumindest mit der Lib und den Testprogrammen (aber nicht mit dem WPF Testprogramm (geht ja nicht ))
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  2. #32
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Ok, habs nun auch mit dem CP5511 Probiert...

    Read -> Stecker ziehen (unexpected usw..) -> Stecker drauf -> Disconnect -> Connect -> geht!

    paar mal probiert! ohne Probleme!!!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Nochmal...  

  3. #33
    Registriert seit
    26.03.2010
    Beiträge
    94
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Ok, habs nun auch mit dem CP5511 Probiert...

    Read -> Stecker ziehen (unexpected usw..) -> Stecker drauf -> Disconnect -> Connect -> geht!

    paar mal probiert! ohne Probleme!!!

    Hmm, danke auf jeden Fall für Deine Tests.

    Da frage ich mich nun wo bei den Systemen der Unterschied liegt.

    Welches OS und SP hast Du auf dem Laptop und welche Step7 Version ist installiert? Ist auf dem Laptop die Step7 Lizenz drauf oder benutzt Du nur die DLL ohne lauffähige Step7 Installation?
    Was könnte es sonst noch für entscheidende Unterschiede geben?

    Gruss,

    bool

  4. #34
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bool Beitrag anzeigen
    Hmm, danke auf jeden Fall für Deine Tests.

    Da frage ich mich nun wo bei den Systemen der Unterschied liegt.

    Welches OS und SP hast Du auf dem Laptop und welche Step7 Version ist installiert? Ist auf dem Laptop die Step7 Lizenz drauf oder benutzt Du nur die DLL ohne lauffähige Step7 Installation?
    Was könnte es sonst noch für entscheidende Unterschiede geben?

    Gruss,

    bool
    Kein Plan, einmal Windows XP (Serieller Adapter), einmal Windows 7 (CP5511) , Step 7 ist jw installiert, mit Lizens, denke das dürfte aber keine Auswirkungen haben!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  5. #35
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Und die probleme traten jetzt mit meinem Beispielprogramm auch auf??
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Mein Programm??  

  6. #36
    Registriert seit
    26.03.2010
    Beiträge
    94
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Und die probleme traten jetzt mit meinem Beispielprogramm auch auf??
    Wie gesagt, die Probleme wie oben beschrieben waren mit Deinem von Dir compilierten Programm "Testlibrary.exe" (unverändert) vom 10.06. und der aktuellen libnodave.dll genau wie oben beschrieben nachvollziehbar und reproduzierbar.
    Das ist es ja was mich erstaunt, dass das Programm bei Dir fehlerfrei läuft und sich bei mir genau so verhält wie mein eigenes Programm auch, egal ob S7Online via CP5611 oder S7Online via RS232 -> MPI Adapter.

    Ich bin echt ratlos.......

    Gruss,

    bool

  7. #37
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Ja für mich auch, probiers doch jetzt mal noch mit der demo von Accon AGLink, ob dies die gleichen Probleme verursacht!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  8. #38
    Registriert seit
    26.03.2010
    Beiträge
    94
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Ja für mich auch, probiers doch jetzt mal noch mit der demo von Accon AGLink, ob dies die gleichen Probleme verursacht!
    Gibt es bei der Accon AGLink Demo ebenfalls die Möglichkeit die S7Online Schnittstelle zu benutzen oder inwiefern bekomme ich hierbei eine Aussage bezüglich meines Problems über S7Online?

    Ich werde die Demo morgen mal installieren, für heute bin ich einfach zu platt und werde mich gleich waagerecht legen.

    Soweit schon mal ä guts nächtle.

    Gruss,

    bool

  9. #39
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bool Beitrag anzeigen
    Gibt es bei der Accon AGLink Demo ebenfalls die Möglichkeit die S7Online Schnittstelle zu benutzen oder inwiefern bekomme ich hierbei eine Aussage bezüglich meines Problems über S7Online?

    Ich werde die Demo morgen mal installieren, für heute bin ich einfach zu platt und werde mich gleich waagerecht legen.

    Soweit schon mal ä guts nächtle.

    Gruss,

    bool
    Ja die gibt es! Will damit nur prüfen ob es ein LibNoDave oder ein generelles Problem ist! Wenn es damit funktioniert können wir viel. über ein Telegrammlog das Problem eingrenzen..
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  10. #40
    Registriert seit
    26.03.2010
    Beiträge
    94
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Ja die gibt es! Will damit nur prüfen ob es ein LibNoDave oder ein generelles Problem ist! Wenn es damit funktioniert können wir viel. über ein Telegrammlog das Problem eingrenzen..
    Hallo, sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber gestern war grillen angesagt, wir mussten den regenfreien Abend ausnutzen.
    Inzwischen habe ich mir das Accon AGLink heruntergeladen, es scheint sich hier ähnlich wie bei lbnodave um Funktionslibraries zu handeln.
    Muss ich um den S7Online Verbindungsauf- und Abbau zu überprüfen diese nun in mein Programm einbinden oder gibt es für die S7Online Schnittstelle schon ein fertiges Beispielprogramm welches ich für einen einfachen Funktionstests verwenden kann?

    Gruss,

    bool

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit Libnodave und Routing
    Von Thorsten Schier im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:34
  2. LibNodave mit Routing und Connection Library...
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 11:49
  3. LibNoDave und Connection Library mit Routing...
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 08:06
  4. LibNodave TCP MPI Routing
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 22:30
  5. Routing?
    Von smoe im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 23:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •