Aglink und NetLinkPro Family mit Routing...

Jochen Kühner

Level-3
Beiträge
4.291
Reaktionspunkte
527
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin gerade dabei diesen Adapter in LibNoDave zu implementieren, und dabei ist mir aufgefallen das mit AGLink Routing mit diesem Adapter nicht funktioniert.

Ich denke das Problem liegt im 3ten Telegramm zum Netlink, Step 7 sendet da im 4 Byte 86 bei Routing und 82 bei nicht Routing. AGLink sendet immer 82...

Falls jemand von Deltalogic zusieht... ;-)

Mfg.
 
Netlink an 315er CPU diese ist per LAN mit einer 400er Verbunden.

Über Step 7 bin Ich auf die 400er gekommen, über die AcconAgLink Config Software nicht!

Daten habe Ich mit Wireshark aufgezeichnet.

Die ersten 2 Telegramme an den NL waren mit Step 7 und Aglink identisch, beim dritten war dann ein Byte unterschiedlich...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry...

Denke Ich habe das Problem gefunden... War mein Fehler, um auf eine CPU zu Routen über einen CPU wenn Ich mit AGLink auf dem MPI Bus bin muss Ich nicht die MPI Adresse der CPU, sondern des CPs angeben... Dann funktionierts...
 