Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14

Thema: Libnodave und ISO over TCP

  1. #11
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.235
    Danke
    641
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Oder mal den wireshark bemühen und schauen, was Siemens am Anfang macht.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  2. #12
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.758
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von muhmann Beitrag anzeigen
    nach langer zeit mal ein kleines update, dank urlaub

    ich weiß zumindest jetzt woran es liegt, dass ich direkt nachdem hochfahren von PC und SPS keine verbindung über tcp zustande bekomme. es ist die scalance switch. ich kann weder auf das WBM zugreifen, noch sie mit ihrer ip adresse anpingen. erst nachdem der simatic manager eine verbindung zur cpu aufgebaut hat, läuft auch die switch. sprich WBM und ping funktionieren.

    weiß vielleicht jemand ob eine projektierung dieser switch in meinem S7 programm abhilfe schaffen könnte?

    die andere lösung ist die, irgendwie eine verbindung über den S7-Dienst "s7otbxsx.exe" aufzubauen. damit arbeitet auch der simatic manager.
    Kannst es ja mal mit Ethernet über die S7 Online Schnitstelle und libnodave versuchen. Dazu musst du aber meine geupdatete Version von LibNoDave verwenden, die orginale unterstützt Ethernet über S7Online nicht. Die geupdatete Version ist in meiner Connection Lib integriert. Dort ist auch ein testprogramm, mit dem kannst du ja erst mal versuchen obs damit funktioniert, das du dir keine unötige arbeit machst! Download hier: http://jochensserver.dyndns.org/wordpress/?page_id=55
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  3. #13
    muhmann ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.07.2010
    Beiträge
    14
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    alles klar, habt vielen dank ihr beiden

    ich werde beide varianten testen und anschließend berichten.

  4. #14
    muhmann ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.07.2010
    Beiträge
    14
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wie versprochen die lösung des problems.

    das problem lag ganz einfach daran, dass bei meinem simatic manager als verbindungspunkt TCP/IP (Auto) ausgewählt war. da ich nicht genau wusste was die "Auto" einstellung bewirkt, kam ich auch nicht auf die idee, dass es vielleicht ein IP problem sein könnte. in diesem fall ist es so, dass mein PC in einem anderen subnet liegt als die CPU und die switch. CPU und switch liegen in 192.168.0.xxx und der PC in 192.168.111.xxx. kein wunder das es nicht funktioniert. der S7-Dienst "s7otbxsx.exe" hat das immer erkannt und dem PC eine passende IP adresse zugewiesen, was mir nicht aufgefallen ist. mea culpa

    ich habe dem PC also eine zweite IP adresse zugewiesen die dem subnet der CPU+switch entspricht und schon funktionierte es.

    nochmals danke für eure hilfe

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu muhmann für den nützlichen Beitrag:

    argv_user (27.07.2010)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  2. ÄÖnderungen am libnodave.net.cs File von libnodave
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 16:56
  3. LibNoDave unter VB.Net ohne libnodave.net.dll
    Von Earny im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 18:57
  4. libnodave: Woher kommt die "libnodave.net.dll"?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:07
  5. VB.Net und Libnodave
    Von oliverlorenz im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 10:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •