Funktioniert denn der direkte Weg? Warum der Umweg über S7Online? Wie gesagt, erst wenn Step7 offiziell für Windows 7 freigegeben ist, werden wir diese Variante testen und dafür sorgen, dass es funktioniert.

Mir ging es da ja mal um den NL-USB und LibNoDave. Und da dieses diesen nur über S7Online unterstützt. Daher habe Ich es dann auch mit eurem Programm versucht, und eben dieses Problem festgestellt!
 
Hallo zusammen

Hab mir nun grad noch den "NETLink® PRO" Compact angeschaut und der sieht wirklich noch besser aus. Da er kein Zwischengerät zu haben scheint, das dann noch irgendwo im Kasten rumhängt (ausser man nimmt ne Hutschiene).
Gilt hierfür genau das gleiche wie für "NETLink PRO"? Ist einfach die ganze Elektronik im "Stöpsel" untergebracht anstatt im Zwischengerät? Also Zugriff mit libnodave über ISO/TCP/IP kein Problem?

Falls das alles Zutrifft werde ich dann schauen, wo ich mir das besorge. Deltalogic kommt sicher in Frage aber ich muss auch schauen, wer meinen MPI/USB Adapter zurücknimmt. Den habe ich beim Schweizer Helmholz Vertreiber Valdata bezogen. Wenn die das Teil zurücknehmen dann besorg ich das neue dann natürlich auch gleich dort, wird auch Bedingung sein nehm ich mal an.

Gruss aus Schaffhausen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CP 343-1 Lean

Hatte grade ein Gespräch mit einem Siemens Berater. Offenbar unterstützt die 343-1 Lean keine ISO over TCP/IP. Das wird erst ab der Standardversion für 1090 Euro anstatt 620 Euro (Lean) Lean angeboten.

Kann libnodave auch mit einer 343-1 Lean kommunizieren ohne ISO und ohne das irgendwelche Software wie STEP7 installiert sein muss? Oder muss ich hier zwingend die nächstgrössere 343-1 verwenden, wenn ich ganz unabhängig von Siemens Software sein will?

Wie würde dann der Verbindungsaufbau aussehen? Mit ISO over TCP/IP wäre das ja so:
Code:
di =new libnodave.daveInterface(fds, "IF1", 0, libnodave.daveProtoISOTCP, libnodave.daveSpeed187k);
 
Hatte grade ein Gespräch mit einem Siemens Berater. Offenbar unterstützt die 343-1 Lean keine ISO over TCP/IP. Das wird erst ab der Standardversion für 1090 Euro anstatt 620 Euro (Lean) Lean angeboten.

Kann libnodave auch mit einer 343-1 Lean kommunizieren ohne ISO und ohne das irgendwelche Software wie STEP7 installiert sein muss? Oder muss ich hier zwingend die nächstgrössere 343-1 verwenden, wenn ich ganz unabhängig von Siemens Software sein will?

Wie würde dann der Verbindungsaufbau aussehen? Mit ISO over TCP/IP wäre das ja so:
Code:
di =new libnodave.daveInterface(fds, "IF1", 0, libnodave.daveProtoISOTCP, libnodave.daveSpeed187k);

Soweit ich weis kann LibNoDave auch mit der Lean kommunizieren, glaube das schon gemacht zu haben, hab aber gerade keine da...
 
...Daher habe Ich es dann auch mit eurem Programm versucht, und eben dieses Problem festgestellt!...

du solltest aber schon eine NCK Sinumerik 840D dein eigen nennen
sonst macht das AGL4 NCKDemoApp absolut keinen Sinn
(das Sinumerik-Protokoll funktioniert nicht in der Simatic-Welt)

-> warum hast du den gerade dieses Beispiel probiert???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Jochen! Mich irritiert die Beschriebung von Siemens etwas. Siehe dazu den Screenshot unten. Leider kein ISO. Kann das mit libnodave funktionieren, ohne Step7, hat das schon jemand sicher gemacht?
Hier die Beschreibung der CP 343-1 Lean.

cp343-1_lean.GIF


Wäre sonst wirklich ne günstige Alternative...
 
du solltest aber schon eine NCK Sinumerik 840D dein eigen nennen
sonst macht das AGL4 NCKDemoApp absolut keinen Sinn
(das Sinumerik-Protokoll funktioniert nicht in der Simatic-Welt)

-> warum hast du den gerade dieses Beispiel probiert???

Das war halt das erstbeste CSharp beispiel... und mir gings nur um den connect, und der geht damit auch...
 
Danke Jochen! Mich irritiert die Beschriebung von Siemens etwas. Siehe dazu den Screenshot unten. Leider kein ISO. Kann das mit libnodave funktionieren, ohne Step7, hat das schon jemand sicher gemacht?
Hier die Beschreibung der CP 343-1 Lean.

cp343-1_lean.GIF


Wäre sonst wirklich ne günstige Alternative...

Soweit Ich weis: LibNoDave nutzt die PG/OP Kommunikation, und die geht ja.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...Kann das mit libnodave funktionieren, ohne Step7, hat das schon jemand sicher gemacht?

Hallo,

libnodave benötigt nur dann ein installiertes Step 7, wenn PC-seitig
über Siemens-Hardware ( CP5611, CP5511, Siemens USB-MPI-Adapter)
kommuniziert werden soll.

Siehe dazu hier: http://libnodave.sourceforge.net/ unter Version 0.8

Beim Zugriff über Standard-Ethernet oder seriell wird kein Step7 benötigt.
 
Danke Jochen und Gerhard! Gehe nun einfach davon aus, dass die 343-1 Lean auch klappen wird. Ist eh noch nicht entschieden, ob nun eine CP oder ein NetLink Pro oder NetLink Pro Compact.
Offenbar gibts da bei Deltlogic Lieferschwierigkeiten, hat jedenfalls der Reseller WITO Automation AG aus Weinfelden CH gemeint.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte grade ein Gespräch mit einem Siemens Berater. Offenbar unterstützt die 343-1 Lean keine ISO over TCP/IP. Das wird erst ab der Standardversion für 1090 Euro anstatt 620 Euro (Lean) Lean angeboten.
Wenn Siemens wüsste was Siemens alles weiss, dann wäre Siemens unschlagbar.
Soll heißen: Das Ding kann das. Punkt.
 
Danke Jochen! Mich irritiert die Beschriebung von Siemens etwas. Siehe dazu den Screenshot unten. Leider kein ISO. Kann das mit libnodave funktionieren, ohne Step7, hat das schon jemand sicher gemacht?
Hier die Beschreibung der CP 343-1 Lean.

cp343-1_lean.GIF


Wäre sonst wirklich ne günstige Alternative...
Nicht ISO mit ISO on Top of TCP verwechseln. ISO hat nichts mit TCP zu tun. ISO verwendet eine Packettreiber und kommuniziert über Mac-Adressen, ist nicht routingfähig und deshalb auf ein Netzsegment beschränkt.
 
Ok. Danke euch! Das ist noch wichtig zu wissen...
Werd jetzt mal etwas testen und geb dann nochmal Status ab, falls es jemanden interessiert.
 
Hallo zusammen

Hier noch meine etwas verspätete Rückmeldung. Ich habe nun einen NetLink Pro Compact verwendet und das hat prima geklappt. Das Teil ist wirklich sehr kompackt und kann problemlos an einen Ethernet-Switch angeschlossen werden. Zugriff ist meiner Meinung nach ziemlich schnell und auch die Web-Administration, welche direkt in den kleinen Dongle eingebaut ist, ist tip-top. Preislich ist das auch sehr attraktiv. Hat mich mit Versand und Steuer ca. CHF 550 (400 Euro) gekostet.

Also abschliessend kann gesagt werden: Simatic S7 mit libnodave über NetLink Pro Compact funktioniert wunderbar!

Danke allen für Ihre mithilfe!
Gruss Thomas
 
Hallo!

Welche Einstellungen hast du im NL pro compact vorgenommen (Go online after boot; Rack/Slot Mode; Busparameter; usw.)? Mit welchen Einstellungen verbindest du dich mit LibNoDave zum Adapter?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo marcengbarth

Nun das ist jetzt schon ne ganze Weile her :) Ich schau mal kurz nach... Ok. Ich hab da folgende Einstellungen am laufen:

port: 102
local mpi: 0
rack: 0
slot: 2
ip: 192.168.1.10

Mehr kann ich ich dazu nicht sagen. Bin nicht systematisch zu diesen Werten gekommen, sondern durch probieren :)

Gruss Thomas
 
Funktioniert bestens.

Was gefehlt hatte war einfach ein Neustart des NetLinks nachdem die Parameter übertragen wurden. Die Oberfläche bietet Submit und Store, aber der NetLink übernimmt die Parameter erst nach Neustart...
 
Zurück