SPS-->via BSEND-->AGlink

amtek

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leut,

mit AGLink und SPS habe soweit hergestellt, was man alles nötig braucht und finde zufrieden.:s1:

Nun ein winzig kleines Problem, müsste während bei den Triggern im SPS eine Daten vom PC holen.

im Moment läuft es so, bei AGlink müsste ich jedesmal ( ca alle 2 Sek ) auf SPS abfragen ob es Trigger-Signal gibt. -> " JA" schickt PC die Daten "vom PC permanent gepollt"

Dem will ich verhindern, Netzauslastung und ca. alle 5 Min eine Trigger kommt und mich wundert das eine Funktion im SPS auch für AGlink BSEND / BREC dafür gibt, das möchte ich integrieren bzw. realisieren.

Frage ist, was sollte ich beobachten beim programmieren, vor allem BSEND von SPS die ID Parameter an PC-Seite, die finde ich es nicht, sogar auch NetPro nicht.. probierte ich schon seit Tagen vergebens…

Folgende Geräte/Verbindung:
315-2 PN/DP via Ethernet auf PC

währe nett, falls ihr Tipps oder Beispiele habt.
 
Für BSend sind projektierte Verbindungen notwendig. Und die ID der projektierten Verbindung muss im BSend-Aufruf von der SPS verwendet werden.
Wo liegen denn die Probleme?

Wenn das Ganze allerdings unter VBA laufen soll, dann kann ich das nicht empfehlen. BSend-Aufrufe (bzw. BReceive auf AGLink-Seite) werden asynchron bearbeitet, das Ergebnis kommt also irgendwann. Entweder die Applikation hängt solange oder es muss zyklisch der Status des Auftrags abgefragt werden. Dies ist zwar möglich, macht aber nicht wirklich Spaß.
 