Ich weiss nicht ob wir das 6min haben laufen lassen. also das scc werde ich dann mal starten, und weitersehen was passiert. allerdings erst nächste woche.
Gibt es da noch irgendwelche stolpersteine wegen win 2k3 server?

ansonsten werde ich mich sicherlich nochmal melden! danke schonmal
 
Hallo,
ich habe auch ein Problem mit der Kommunikation über DCOM.
Ich habe auf einem WIN 7 Rechner den OPC Server von Codesys am laufen und auf einem Server 2008 den Client mit der OPC- Visualisierung. Die Verbindung steht und die Datenpunkte werden eingelesen (Visualisierungsprogramm). Die Variablen werden auch alle angezeigt und die Änderungen der einzelnen Steuerungen werden auch angezeigt. Soweit alles in Ordnung.
Jetzt zum Problem: es wurden ein paar Fehlersituationen simuliert, unteranderem das Trennen der IP Verbindung zwischen OPC Server (Win7) und Client (S2008). Beim erneuten Verbinden werden die Daten nicht mehr aktualisiert. Der OPC Server und das Gateway laufen weiterhin.
Muss der Server erneut gestartet werden? oder gibt es da noch irgendetwas was ich in den Einstellungen vergessen habe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn alles funktioniert, dann ist es offensichtlich richtig eingestellt was DCOM angeht. Wenn nach einem Reboot immer noch alles funktioniert sollte das also passen. Von der DCOM-Seite her gibt es nur einen Punkt den man oft vergisst: einige OPC Server verwenden als Rechte-Kontext den "Interaktiven Benutzer", das ist also der, der gerage eingeloggt ist. Wenn man also DCOM richtig und funktionsfähig eingestellt hat, muss man in diesem Fall sicherstellen, dass immer der selbe Benutzer eingeloggt wird. Das klappt in der Praxis oft nicht. Daher würde ich immer dem Server eine feste "Identität" zuweisen (DCOM-Einstellungen, letzte Lasche).

Zurück zu Deinem Problem. Ich glaube nicht dass es mit DCOM zu tun hat, denn nur durch das "Trennen" der Verbindung (also z.B. Kabel ziehen) ändern sich ja die Rechte nicht und auch nicht der Kontext in dem die Anwendungen laufen. Ich vermute ein Problem im Client, dieser sollte einen "automatischen re-connect" machen. Ob das überhaupt passiert solltest Du prüfen. Der Client muss komplett von vorne anfangen, vermutlich ruft er in seinem "re-connect" nicht genauso wie beim initialen Connect. Der Server seinerseits muss auch erkennen dass die Verbindung unterbrochen ist und die entsprechenden Ressourcen freigeben. Funktioniert es denn wenn du "nur" den Prozess des Server neu startest?
 
Hallo Dr. OPC
Die Nutzer sind bei beiden Rechner gleich, also kein "interaktiver oder Nutzer der die Anwendung startet", sondern der Nutzer ist mit Anmeldung und PW eingetragen.
Ich habe den Client auf dem Server 2008 neugestartet,danach wurden die Daten wieder aktualisiert. Ich sollte noch erwähnen, dass auf beiden Rechnern der OPC Server von Codesys installiert ist. (siehe Anleitung WAGO).Deshalb müsste doch der Client erkennen,das die IP Verbindung gestört ist, in diesem Fall das Trennen der LAN Kabels.
Des weiteren ist mir aufgefallen, das beim Gateway mehrere Kanäle (2) aktiv waren, welche einen Zeitstempel besitzen, der jeweils mit dem Start der OPC Verbindung identisch ist.
 
Zuletzt bearbeitet: