Moin,
ich habe einen 314er 2DP mit einem CP von Helmholz NET Link Pro über den ich zu einem PC eine OPC Verbindung aufbauen soll.
Auf dem PC (Fremdfirma) läuft ein eigener OPC-Server, also nichts von Siemens wie z.b Simatic Net.
Mein problem ist, was muss ich auf meiner Seite, in der SPS alles vorbereiten damit so eine Kommunikation läuft.
Gruß und Danke für Infos
 
Mit etwas Glück, brauchst du überhaupt nichts vorbereiten.:wink:

Das hängt davon ab was das für ein OPC-Server ist. Der OPC Server (auf dem PC der Fremdfirma) ist vermutlich irgendwie mit dem CP verbunden. Nun kommt es darauf an welches Protokoll dieser OPC Server mit der 314 spricht. Die meisten OPC Server sprechen das S7-Protokoll und verwenden dazu eine S7-Verbindung. Das S7-Protokoll bietet dem OPC Server die Möglichkeit direkt auf alle Datenbereiche in der S7 zuzugreifen (z.B. DB, M, E und A). Um dem OPC Server das Leben zu erleichtern, könntest du z.B. alle Daten die Kommuniziert werden sollen in einen DB kopieren, dann braucht der OPC Server nur diesen einen DB lesen (anstatt hunderte Aufrufe an verschiedene Datenbereiche zu machen).
Wenn der OPC Server allerdings kein S7-Protokoll sprechen kann sondern (nur) Send/Recv, dann wird dazu eine SR-Verbindung konfiguriert und du musst in der 314 zyklisch die entsprechenden FBs aufrufen und mit den Daten befüllen, die kommuniziert werden sollen.

Die Frage ist also: was ist das für ein OPC-Server und welches Protokoll spricht er mit der 314?
 