Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18

Thema: libnodave connection problem

  1. #1
    Registriert seit
    11.03.2012
    Ort
    27419 Sittensen
    Beiträge
    8
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich bekommen keine ordentliche Verbindung, wenn ich libnodave (neueste Version) benutze.

    Ich versuche eine LOGO! 0ba7 anzusteuern und arbeite auf linux(ubuntu 11.04). Ich habe port, rack und slot angepasst.
    Es werden scheinbar Pakete von der logo empfangen, nur sind es wohl nicht "genug".

    Hier eine Debugmitschnitt:

    openSocket: enter OpenSocketopenSocket: OpenSocket: socket is 3
    openSocket: Connected to host: logo
    openSocket: setsockopt Success 0
    send packet: :
    0:0x03,0x00,0x00,0x16,0x11,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0xC1,0x02,0x01,0x00,0xC 2,
    10:0x02,0x02,0x00,0xC0,0x01,0x09,
    readISOpacket: 7 bytes read, 256 needed
    readISOpacket: packet:
    0:0x06,0x03,0x01,0x00,0xC2,0x02,0x38,
    IF1 daveConnectPLC() step 1. got packet: :
    0:0x06,0x03,0x01,0x00,0xC2,0x02,0x38,
    IF1 error in daveConnectPLC() step 1. retrying...readISOpacket: 7 bytes read, 192 needed
    readISOpacket: packet:
    0:0x06,0x03,0x00,0xC0,0x01,0x09,0x38,
    IF1 daveConnectPLC() step 1. got packet: :
    0:0x06,0x03,0x00,0xC0,0x01,0x09,0x38,
    IF1 error in daveConnectPLC() step 1. retrying...timeout in ReadISOPacket.
    IF1 daveConnectPLC() step 1. got packet: :
    IF1 error in daveConnectPLC() step 1. retrying...Couldn't connect to PLC.
    Please make sure you use the -2 option with a CP243 but not with CPs 343 or 443.
    Zitieren Zitieren libnodave connection problem  

  2. #2
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.115
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Sicher das Libnodave mit ner Logo kommunizieren kann?

    Grüße

    Marcel

  3. #3
    Nemori ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.03.2012
    Ort
    27419 Sittensen
    Beiträge
    8
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    davon geh ich jetzt aus, da die Anroid App S7Droid (die ich aber nicht besitze) auch die libnodave benutzt, siehe (http://www.automation-se.de/).
    Wir benutzen die Logo zur Haussteuerung und dich möchte gerne eine kleine Webapplikation schreiben, mit der man z.B. das Licht dimmen oder an-und ausschalten kann.

    Ich habe die lib auf port, rack, slot (10001,1,0) angepasst.

    Viele Grüße
    Christina

  4. #4
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Wie ist die PLC an den PC angehängt?
    Also welcher Adapter.

    Wenn ich mich recht erinnere, wird/wurde das Thema erst vor ganz kurzem hier besprochen.


    bike

    btw ist eine S7 200 oder 1200?

  5. #5
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.115
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Steht doch da... ne Logo...

    Nix 200 oder 1200... also manchmal... *kopfkratz*

    P.S: Hast du das hier gemacht: http://www.automation-se.de/index.php/contlogohowto

  6. #6
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Nicht jeder ist so klug wie du.

    Sorry habe ich überlesen.
    Binde nur gerade eine 1200 an, daher das Verwechseln.


    bike

  7. #7
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.115
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Das hat nix mit Klug zu tun, und das wollte ich bei dir nicht in Frage stellen.

    Mir fällt es nur oft auf, dass du leider nicht mal die hälfte der Beiträge zu lesen scheinst, daher
    wollte ich dir einfach nur die Information nachreichen, damit das Thema nicht in die falsche
    Richtung abdriftet.

    Grüße

    Marcel

  8. #8
    Nemori ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.03.2012
    Ort
    27419 Sittensen
    Beiträge
    8
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Matze001 Beitrag anzeigen
    Steht doch da... ne Logo...

    Nix 200 oder 1200... also manchmal... *kopfkratz*

    P.S: Hast du das hier gemacht: http://www.automation-se.de/index.php/contlogohowto
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.

    Ja das hab ich gemacht.
    Zuerst hab ich mit der javalib rumexperimentiert, Da bin ich auch weiter gekommen, aber da diese schon sehr alt ist und im Debugmodus eine Exception wirft trau ich der nicht und wollte die C- Variante testen. Die schafft aber keine vollständige Verbindung.

    Wahrscheinlich ist es mal wieder nur ne Kleinigkeit, die ich einfach übersehe

  9. #9
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.115
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Vielleicht drehst du mal an Racke und Slot?

    Grüße

    Marcel

  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie kommst Du auf Port 10001? Warum nimmst Du nicht 102 wie für RFC1006 definiert?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

Ähnliche Themen

  1. Please help!!! Connection, reading data with S7 300(LibNoDave.dlll, C#)
    Von ceasar im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2012, 18:54
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 13:51
  3. Please help!!! Connection, reading data with S7 300(LibNoDave.dlll, C#)
    Von ceasar im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 20:06
  4. LibNoDave und Connection Library mit Routing...
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 08:06
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 14:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •