verbindungsproblem libnodave cp343-1

Roos

Level-1
Beiträge
226
Reaktionspunkte
25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Bisher testete ich mein vb.Net Programm an einer 315 2-pn/dp da funktionierte der Zugriff auf die CPU per TCP/IP Verbindung einwandfrei.
Heute wollte ich es an dem o.g. Cp testen. Leider stürzt mir da das Programm ab, da das livebit nicht rückgesetzt werden kann.

Muss ich für das cp die s7online Verbindung nutzen?

Grüße und danke
Roos
 
Hab einige Programme mit der LibNoDave TCP-Verbindung und CP343-1 in Verwendung. Alle ohne Probleme, allerdings auch nicht mit VB.net.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bisher testete ich mein vb.Net Programm an einer 315 2-pn/dp da funktionierte der Zugriff auf die CPU per TCP/IP Verbindung einwandfrei.
Heute wollte ich es an dem o.g. Cp testen. Leider stürzt mir da das Programm ab, da das livebit nicht rückgesetzt werden kann.

bei welcher Funktion stürzt dein Programm den genau ab ???
Als Tipp: sind die Rack und Slot angaben korrekt?


Muss ich für das cp die s7online Verbindung nutzen?

Nein, du kannst zwar die s7online verwenden, aber definitiv funktioniert dort auch die ISOonTCP.
 
Bezieht sich die Angabe von rack und slot auf die cp oder CPU?
Da ich dachte es bezieht sich auf die CPU wurden die an der 315 2pn/dp funktionieren Einstellungen für slot und rack nicht verändert.

Vielen dank und grüße
 
Rack und Slot für die Verbindung beziehen sich auch bei Verwendung eines CPs auf die CPU, also meistens 0 fürs Rack und 2 (S7-300) oder 3 (S7-400) für Slot.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe heute nochmal testen können und stehe jetzt vor einer Frage...

Ist libnodave in der Lage sich auch zu CP 343-1 Advanced zu verbinden?
Das Problem wurde jetzt eingegrenz auf das zyklische Rücksetzen des Livebits aus der OPC-Software.
Bei CP 343-1 Advanced wird jeweils das Livebit von der OPC-Software 1 einziges mal zurück gesetzt und dann wird die Verbindung abgebaut da das res ungleich 0 ist.

Die OPC-Software funktioniert allerdings an einer CPU 315-2 PN/DP und einer CPU313C mit einem CP 343-1 Lean oder CP 343-1 IT einwandfrei.

Ist ein solches Problem jmd von euch bekannt? Bzw hat jemand libnodave mit einem CP 343-1 Advanced erfolgreich am laufen?
Macht es einen Unterschied ob sich die PC-Station auf das CP auf Profinet oder Ethernet verbindet? -> Gestet wurden beide allerdings mit dem oben beschriebenen Problem.

Grüße und Danke Roos
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben