    Zitat Zitat von crazyben Beitrag anzeigen
    Hallo Zottel,

    für mich sind das 2 Grundlegende Änderungen beim Programmablauf.
    Die eigentliche Änderung besteht in meinen Augen aus diesen beiden Zeilen:
    Code:
    dc->communicationType = 2; // OP 
        dc->maxPDUlength = 240; // hack for LOGO
    Ich habe gefragt, ob es 2 oder 3 Änderungen sind, weil dein voriges Posting DREI Zeilen Code enthielt. (Ja, ich hätte auch in den Quelltext gucken können...)
    Zitat Zitat von crazyben Beitrag anzeigen
    Das ich die Änderungen brauche ist für mich ein funktionierender Workaround.
    Und es wundert mich. Möglicherweise kann die LOGO die PDU-Länge nicht aushandeln, wie es die anderen Steuerungen machen?
    Dann verstehe ich, warum
    Code:
        dc->maxPDUlength = 240; // hack for LOGO
    nötig sein soll. Libnodave macht es erst seit 0.8.5.0.
    Aber bei
    Code:
    dc->communicationType = 2; // OP
    glaube ich, dass da etwas nicht richtig sein kann: Alle Versionen von Libnodave vor 0.8.5 setzen immer dort standardmäßig eine 1 ("PG") ein und Leute haben damit mit LOGOs kommuniziert !!!???

    Dann beantworte bitte noch mal klip und klar, dass die beiden Programmaufrufe KEIN verschiedenes Ergebnis liefern. Ich sitz da nämlich vor und denke: "Warum postet er nun 2 Ausgaben?. Ich sehe keinen Unterschied!" (abgesehen von der Debug-Ausgabe, die ich zum Vergleich im Geiste ausblenden muß.
    Zitat Zitat von crazyben Beitrag anzeigen
    Wie wäre es denn wenn man in die Lib ein Precompiler-Flag(#ifdef SIEMENS_LOGO_0BA7) abfägt und beim Aufruf von daveNewConnection(..,..,..,..) die entsprechenden Einstellungen für die PDU-Länge,(..) hinterlegt?
    Ziemlicher Mist. 1.Die beiden Ergänzungen
    Code:
        dc->maxPDUlength = 240; // hack for LOGO
        dc->communicationType = 2; // OP
    können im Anwenderprogramm nach Aufruf von daveNewConnection() und vor daveConnectPLC() vorgenommen werden.
    2.Für die Anbindung an solche Programmiersprachen, die nicht direkt über Zeiger auf Felder eines structs zugreifen können, wären Methoden wie setMaxPDUlength erforderlich.
    3. Die Optionen von testISO_TCP wären um Optionen für maxPDUlength und Kommunikationsart zu ergänzen.
    4. Eventuell wäre ein Programm testLOGO_TCP sinnvoll, weil die Leute sich mit Kommandozeilenoptionen so schwer tun...

  2. #62
    Registriert seit
    19.08.2011
    Beiträge
    26
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo Zottel,

    Zitat Zitat von Zottel Beitrag anzeigen
    Aber bei
    Code:
    dc->communicationType = 2; // OP
    glaube ich, dass da etwas nicht richtig sein kann: Alle Versionen von Libnodave vor 0.8.5 setzen immer dort standardmäßig eine 1 ("PG") ein und Leute haben damit mit LOGOs kommuniziert !!!???
    war ja vorher
    Code:
    -        dc->msgOut[17]=dc->rack+1;
    -        dc->msgOut[18]=dc->slot;
    +        dc->msgOut[17]=dc->communicationType;  // (1=PG Communication,2=OP Communication,3=Step7Basic Communication)
    +        dc->msgOut[18]=dc->slot | dc->rack<<5; // hope I got it right this time...
    so das es mit der Übergabe Racknummer 1 mit der LOGO (1+1 = OP) funkte.

    Und es wundert mich. Möglicherweise kann die LOGO die PDU-Länge nicht aushandeln, wie es die anderen Steuerungen machen?
    so sieht es wohl aus:
    die vorherige (V <=0.8.4.6) fixe Initiallänge 960 (0x 03 C0) klappt wohl noch, die neue von 1920 Byte (0x 07 80) führt zu dem Error (0x 81 04).

    edit: Typo
    Geändert von egal (29.06.2014 um 11:36 Uhr)

  3. #63
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.741
    Danke
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge

    Standard

    Passen die verschiedenen PDU-Großen des Protokollstapels denn überhaupt zusammen?
    Wenn auf ISO-Ebene eine TPDU von 9 Oktetts = 512 Bytes ausgehandelt wird, kann ich darin kein S7-Protokoll-Paket einpacken welches größer ist.

    Dann wäre das Verhalten der Logo sogar richtig. Logo stellt fest: da will mir jemand 1920 Bytes S7-Pakete schicken, hat vorher aber nur eine 512 große TDPU ausgehandelt -> passt nicht.

    Wenn ich ein S7-Paket mit 960 Bytes verschicken will, muss vorher auch eine entsprechend große TPDU-Größe ausgehandelt werden, z.B. 1024 oder 2048.

  4. #64
    Registriert seit
    26.06.2014
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das die vorgeschlagene Änderung nur ein Workaround fuer mich ist, will ich nochmal klarstellen.

    Ich helfe euch gerne bei der Ursachensuche.
    Aber ich brauche konkrete Anforderungen von euch.
    Falls Zottel oder ein anderer Entwickler der Libnodave lust auf eine Remote-Sitzung hat, waere ich auch dazu bereit.

    Edit:
    Testprogramme mit speziellen modifikationen koennte ich auch laufen lassen. Aber dann bitze nur als Source. Kompilieren moechte ich selbst.
    Geändert von crazyben (29.06.2014 um 12:15 Uhr)

  5. #65
    Registriert seit
    19.08.2011
    Beiträge
    26
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hi,

    diese 960Byte scheint ein MaxWert für die LOGO zu sein, alle Werte kleiner funken.

    Wie wäre z.B. es mit einer Halbierung der PDU-Längenvalidierung bei Fehlerversuchen:
    Code:
    --- nodave.c.org    2013-10-19 18:46:26.000000000 +0200
    +++ nodave.c    2014-06-29 12:01:43.869214698 +0200
    @@ -3916,6 +3916,7 @@
         if (res==0) {
             return res;
         } else {
    +            dc->maxPDUlength /= 2; // retry with half PDUlength
             if (daveDebug & daveDebugPrintErrors){
             LOG2("%s error in daveConnectPLC() step 1. retrying...\n", dc->iface->name);    
             }
    Sieht dann mit der LOGO so aus:
    Code:
    openSocket: enter OpenSocketopenSocket: OpenSocket: socket is 3
    openSocket: Connected to host: 10.11.12.235 
    openSocket: setsockopt Success 0
    send packet: :                             
                                0:0x03,0x00,0x00,0x16,0x11,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0xC1,0x02,0x01,0x00,0xC2,
                                10:0x02,0x02,0x00,0xC0,0x01,0x09,
    readISOpacket: 22 bytes read, 22 needed
    readISOpacket: packet:                             
                                0:0x03,0x00,0x00,0x16,0x11,0xD0,0x00,0x01,0x8F,0x67,0x00,0xC0,0x01,0x09,0xC1,0x02,
                                10:0x01,0x00,0xC2,0x02,0x02,0x00,
    IF1 daveConnectPLC() step 1. got packet: :                             
                                0:0x03,0x00,0x00,0x16,0x11,0xD0,0x00,0x01,0x8F,0x67,0x00,0xC0,0x01,0x09,0xC1,0x02,
                                10:0x01,0x00,0xC2,0x02,0x02,0x00,
    TPDU len 9 = 512
    PDU header:                             
                                0:0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
    plen: 8 dlen: 0
    Parameter:                             
                                0:0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x07,0x80,
    _daveExchange PDU number: 65535
    IF1 enter _daveExchangeTCP
    send packet: :                             
                                0:0x03,0x00,0x00,0x19,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,
                                10:0x00,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x07,0x80,
    readISOpacket: 27 bytes read, 27 needed
    readISOpacket: packet:                             
                                0:0x03,0x00,0x00,0x1B,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x03,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,
                                10:0x00,0x81,0x04,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xF0,
    IF1 _daveExchangeTCP res from read 27
    result of exchange: 0
    PDU header:                             
                                0:0x32,0x03,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,0x00,0x81,0x04,
    plen: 8 dlen: 0
    Parameter:                             
                                0:0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xF0,
    error: context is not supported. Step7 says:Function not implemented or error in telgram.
    IF1 error in daveConnectPLC() step 1. retrying...
    PDU header:                             
                                0:0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
    plen: 8 dlen: 0
    Parameter:                             
                                0:0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,
    _daveExchange PDU number: 65536
    IF1 enter _daveExchangeTCP
    send packet: :                             
                                0:0x03,0x00,0x00,0x19,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,
                                10:0x00,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,
    readISOpacket: 27 bytes read, 27 needed
    readISOpacket: packet:                             
                                0:0x03,0x00,0x00,0x1B,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,
                                10:0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xF0,
    IF1 _daveExchangeTCP res from read 27
    result of exchange: 0
    PDU header:                             
                                0:0x32,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
    plen: 8 dlen: 0
    Parameter:                             
                                0:0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xF0,
    error: ok
    
    *** Partner offered PDU length: 240 used limit 240
    
    Connected.

  6. #66
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Passen die verschiedenen PDU-Großen des Protokollstapels denn überhaupt zusammen?
    Wenn auf ISO-Ebene eine TPDU von 9 Oktetts = 512 Bytes ausgehandelt wird, kann ich darin kein S7-Protokoll-Paket einpacken welches größer ist.
    Nein, die S7-PDU wird dann auf mehrere ISO-Pakete aufgeteilt, die nachher wieder zusammengesetzt werden müssen. Dies passiert auch bei MPI- oder Profibus-Kommunikation, wenn die S7-PDU >240 Byte ist. Dieses Zerlegen und Zusammensetzen ist neu ab Libnodave 0.8.5. Eine PDU mit 1920 Byte habe ich noch nicht gesehn. Maximum war 960. Aber die CPUs, die ich getestet habe, akzeptierten es...

  7. #67
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.741
    Danke
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Zottel Beitrag anzeigen
    Nein, die S7-PDU wird dann auf mehrere ISO-Pakete aufgeteilt, die nachher wieder zusammengesetzt werden müssen. Dies passiert auch bei MPI- oder Profibus-Kommunikation, wenn die S7-PDU >240 Byte ist. Dieses Zerlegen und Zusammensetzen ist neu ab Libnodave 0.8.5. Eine PDU mit 1920 Byte habe ich noch nicht gesehn. Maximum war 960. Aber die CPUs, die ich getestet habe, akzeptierten es...
    Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Es gibt dafür extra dieses Flag-Bit im Iso-Kopf.
    In den meisten Aufzeichnungen die ich habe bei denen ein Siemens-Produkt Client ist, wird eine TPDU von 1024 Bytes und eine PDU von 480 Bytes angefragt.

    Ist meiner Meinung nach sinnvoller wenn TPDU >= PDU. Ist TPDU < PDU wird es über die Fragmentierung zwar funktionieren, aber bringt dann doch keinen Vorteil mehr. Oder hat das einen anderen Grund dass bei der neuen libnodave TPDU=512 und PDU=1920 ist?

  8. #68
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    ..Ist meiner Meinung nach sinnvoller wenn TPDU >= PDU. Ist TPDU < PDU wird es über die Fragmentierung zwar funktionieren, aber bringt dann doch keinen Vorteil mehr. Oder hat das einen anderen Grund dass bei der neuen libnodave TPDU=512 und PDU=1920 ist?
    Bei TPDU=512 bin ich unsicher. Es ist möglich, dass es einfach der Wert ist, der am Ende mehrerer Versuche da stand...das hätte ich mir wohl aufschreiben sollen. Bei der PDU ist es so, dass die Länge bei der Verhandlung in allen Versuchen und Gerätekombinationen immer nur reduziert oder bestätigt wird, man also hoch anfangen muß. Der Wert von 1920 kam zustande, weil:
    - 960 habe ich gesehen
    - mit der "traditionellen" Pufferlänge daveMaxRawLen=2048 geht noch das Doppelte
    - noch größere ansonsten nutzlose Puffer wollte ich nicht anlegen (vor allem wegen embedded-Systemen). Wenn wirklich PDUs von 2*1920 vorkommen würde ich die Puffergröße konfigurierbar machen und den Speicher erst nach der "Verhandlung" allokieren wollen.

    Den Nutzen von PDU>TPDU kann ich nicht nachweisen; ich vermute aber dass es ihn dann geben kann, wenn ein Gerät oder ein Teilprozeß innerhalb der Firmware die große PDU empfängt und dann in TPDUs zerlegt. Beispiel: CP443 kriegt die ganze PDU über den Rückwandbus und zerlegt sie selbstständig in TPDUs. Oder ein Prozeß(Thread oder main()) der Firmware beantwortet S7-Anfragen und legt die Antwort-PDU in einem gemeinsam genutzten Speicherbereich ab. Ein anderer Prozeß (Thread oder z.B. Timer-IRQ-Routine) stellt bei Bedarf daraus die nächste TPDU zur Verfügung.
    Oder ein Prozeß (Thread oder main()) der Firmware beantwortet S7-Anfragen und legt alle Teil-TPDUs im gemeinsam genutzten Speicherbereich ab. Dort holt sich der TCP-IP-Stack die Pakete nacheinander.
    Diese Vorstellungen von der internen Arbeitsweise einer S7 sind nur Spekulation.
    Das mit 0.8.5 eingeführte Routing erlaubt noch eine Menge mehr Szenarien, in denen es meiner Vermutung nach so fuktionieren sollte, dass die PDU-Länge mit dem Zielgerät ausgehandelt wird, aber zwischen routenden Geräten andere Paketlängen verwendet werden.

  9. #69
    Registriert seit
    26.06.2013
    Ort
    Wendeburg
    Beiträge
    26
    Danke
    3
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen
    Ich habe ein kleines Verstaendnisproblem! Wie lese ich aus einer S7-300 ein- bzw. Ausgaenge, oder gar Merker aus? Datenbausteininhalte funktioniert, aber irgendwie erschliesst sich mir die Syntax fuer den Rest nicht! Oder muss ich dann einfach nur "0" angeben? Wenn dem so ist, wie weiss ich dann ob ich Ein- oder Ausgaenge lese? Sorry fuer meine Blindheit!
    Gruss Christoph
    Abraham sprach zu Bebraham, kann ich mal Dein Cebraham? Heinz Erhardt

  10. #70
    Registriert seit
    07.06.2008
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich und mein Freund habe hier bei mir die Libnodave mal so angepasst das ich auf meine PI die Temperaturwerte aus meiner S7 300 auslesen kann und an das Prog cacti übergeben funktioniert sehr gut.
    Hier jetzt nur mit einem Wert dargestellt.
    Code:
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    
    #include "nodave.h"
    #include "openSocket.h"
    
    #ifdef LINUX
    #include <unistd.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <fcntl.h>
    #define UNIX_STYLE
    #endif
    
    #ifdef BCCWIN
    #include <time.h>
        void usage(void);
        void wait(void);
    #define WIN_STYLE
    #endif
    
    #include <errno.h>
    
    int main(int argc, char **argv) {
        int res;
        daveInterface * di;
        daveConnection * dc;
        _daveOSserialType fds;
    
        daveSetDebug(daveDebugPrintErrors);
    
            char *PLC_IP="192.168.0.200";
    
        fds.rfd=openSocket(102, PLC_IP);
        fds.wfd=fds.rfd;
    
        if (fds.rfd>0)
            {
                    di =daveNewInterface(fds,"IF1",0, daveProtoISOTCP, daveSpeed187k);
                    daveSetTimeout(di,5000000);
                    dc =daveNewConnection(di,2,0,2);  // insert your rack and slot here
                    if (0==daveConnectPLC(dc))
                    {
    
                            res=daveReadBytes(dc,daveDB,400,2,4,NULL);
                            if(0==res)
                            {
                                    float TEST=daveGetFloat(dc);
    
                                    printf("TEST %f\n",TEST);
                            }
                            else
                                    printf("failed! (%d)\n",res);
    
                            closeSocket(fds.rfd);
    
                            return 0;
                    }
                    else
                    {
                            printf("Couldn't connect to PLC with IP \"%s\".\n",PLC_IP);
                            closeSocket(fds.rfd);
                            return -2;
                    }
        }
            else
            {
                     printf("Couldn't open TCP port. \nPlease make sure a CP is connected  and the IP \"%s\" address is ok. \n",PLC_IP);
            return -1;
        }
    }
    Jetzt wollte ich das ganze aus einer Logo 8 auslesen.
    Habe den code mal so abgeändert aber bin mir jetzt auch nicht sicher wie ich in meiner Logo Temperaturwerte auslesen kann habe zwei Analogverstärker in de Variablenspeicher.
    Habe auch mal einen Analogen Netzwerkausgang gesezt. Oder eine Serververbindung aufgemacht auf der Logo bekomme aber immer nur 0 angezeigt. Kann mir jemand hier mal ein Beispiel geben.
    Benutze auch die lib 0.8.5 mit den zwei änderungen wie oben beschrieben.

    Code:
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    
    #include "nodave.h"
    #include "openSocket.h"
    
    #ifdef LINUX
    #include <unistd.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <fcntl.h>
    #define UNIX_STYLE
    #endif
    
    #ifdef BCCWIN
    #include <time.h>
        void usage(void);
        void wait(void);
    #define WIN_STYLE
    #endif
    
    #include <errno.h>
    
    int main(int argc, char **argv) {
        int res;
        daveInterface * di;
        daveConnection * dc;
        _daveOSserialType fds;
    
        daveSetDebug(daveDebugPrintErrors);
    
            char *PLC_IP="192.168.1.201";
    
        fds.rfd=openSocket(102, PLC_IP);
        fds.wfd=fds.rfd;
    
        if (fds.rfd>0)
            {
                    di =daveNewInterface(fds,"IF1",0, daveProtoISOTCP, daveSpeed187k);
                    daveSetTimeout(di,5000000);
                    dc =daveNewConnection(di,2,0,0);  // insert your rack and slot here
                    dc->communicationType = 2; // OP
                    dc->maxPDUlength = 240;
                    if (0==daveConnectPLC(dc))
                    {
    
                            res=daveReadBytes(dc,daveDB,1,350,2,NULL);
                            if(0==res)
                            {
                                    float TEST=daveGetFloat(dc);
    
                                    printf("TEST %f\n",TEST);
                            }
                            else
                                    printf("failed! (%d)\n",res);
    
                            closeSocket(fds.rfd);
    
                            return 0;
                    }
                    else
                    {
                            printf("Couldn't connect to PLC with IP \"%s\".\n",PLC_IP);
                            closeSocket(fds.rfd);
                            return -2;
                    }
        }
            else
            {
                     printf("Couldn't open TCP port. \nPlease make sure a CP is connected  and the IP \"%s\" address is ok. \n",PLC_IP);
            return -1;
        }
    }
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Gruß Frank

Ähnliche Themen

  1. PC WorX: Fehler beim kompilieren
    Von Mobi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.04.2017, 16:32
  2. Libnodave auf 64Bit kompilieren???
    Von trolly70 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 23:01
  3. S7-Programm übersetzen/kompilieren?
    Von SPSstudent im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:40
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 21:26
  5. libnodave mit DevC++ kompilieren
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 01:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •