Siemens API??? wie geht das?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SAPI, mal so ganz allgemein

Hallo,
david.ka schrieb:
doch leider trifft das nicht ganz zu
Naja, aber doch gut dass wir darüber gesprochen haben :lol:

david.ka schrieb:
ist da das SAPI dafür geeignet
Zuerst steht SAPI bei Siemens für "Simple Application Programming Interface" als Oberbegriff. Konkret stehen dann z.B. S7-SAPI, FMS-SAPI, FDL-SAPI und was weiss ich noch als Interface für bestimmte Protokolle zur Verfügung. Das S7-SAPI, das hier diskutiert wurde, ist für Dein Vorhaben nicht geeignet. Ob es eine Schnittstelle zum Batch-System gibt, weiss ich nicht, vielleicht weiss jemand hier im Forum mehr darüber.

Gruß
Question_mark
 
Hallo,
david.ka schrieb:
meinst du damit irgendwelche header dateien oder wie?!??
Genau die meine ich. Ich kenne PCS7-Batch nicht und habe es im Moment auch nicht zur Verfügung. Schau mal nach, ob es im PCS7-Batch Installationsverzeichnis Header-Dateien gibt.

Gruß
Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
werde ich machen!
was soll ich aber dann mit denen?
ich darf das System nämlich nicht irgendwie manipulieren. SIEMENS GARANTIE.
ich muss schon über offiziell freigegebene Interfaces auf das System zugreifen... :(
 
Hallo,
david.ka schrieb:
ich darf das System nämlich nicht irgendwie manipulieren. SIEMENS GARANTIE. ich muss schon über offiziell freigegebene Interfaces auf das System zugreifen...
Zum PCS7 Batch gibt es eine offizielle Schnittstelle zu MES/ERP Systemen, nämlich das bereits besprochene Batch API. Die ist als Optionspaket zu PCS7 Batch erhältlich. Als Schnittstellen werden unterstützt :
1) C-Schnittstelle (Datenformat CSV)
2) COM-Interface (Datenformat XML)
wobei die C-Schnittstelle wohl bald abgekündigt wird.
Das wäre auf jeden Fall ein offizieller, legaler Weg für den Datenzugriff.

Gruss
Question_mark
 
oki, danke für die Antworten. habe nun ein bisschen mit der COM Schnittstelle herumgespielt, und diese werde ich auch in meinem Projekt verwenden.
werde denke ich mal C# verwenden, da ich in Delphi noch nicht sooooo fit bin , und auch von dieser Sprache nicht wirklich begeistert bin.....

melde mich dann nochmal wenn ich damit fertig bin.
wenn jemand noch irgendwelche bespiele zu API && BATCH hat, kann er diese gerne an mich weiterleiten


Grüße David
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
Beispiele für PCS7 && BATCH API gibt es unter /Programme/Siemens/BATCH/examples/BFAPI

zwar nur in C++ (C-Interface) und VB6 (COM-Interface) aber schon mal was :)

werde aber meine Projekterfahrungen damit hier mal auf dem laufenden halten, falls es jemanden doch mal interessieren sollte :)

Grüße
David
 