    Hallo liebes Forum,

    Ich schicke eine Leseanfrage an die SPS und erhalte eine Antwort dieses S7Comm-Paket:

    (Header) 32 03 00 00 00 0A 02 00 59 00 00
    (Parameter) 04 01
    (Data) FF 04 02 A8 00 03 00 00 01 2C 00 00 00 ...

    Die Länge der Daten gibt ja das dritte und vierte Byte von dem Data-Teil an, hier 02 A8. Umgerechnet wären das... 680 Byte. Allerdings ist das definitiv nicht richtig. Das Wireshark-Plugin gibt hingegen "Data length: 85 Bytes" an.
    Im Header wird ja ebenfalls eine Länge angegeben, aber für die Größe des Datenteils. Hier ist sie 00 59. Umgerechnet 89 Byte. Genauso wie in Wireshark.

    Wie kommt man hier auf die 85 Byte bei einem Wert von 02 A8? Wie wird das Feld berechnet?

    Grüße
    Zitieren Zitieren Aufbau S7Comm-Protokoll: Datenlänge von Item in Leseantwort  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei FF 04 ist die Länge in Bits eingetragen
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:

    mcmcmatze (17.08.2015)

Ähnliche Themen

  1. S7Comm - Wireshark dissector - Bug
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 14:32
  2. Hinzufügen von Item im OPC-Server
    Von Homer-Jay im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 11:00
  3. Max Datenlänge von SFC14
    Von guenni im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 18:12
  4. Aufbau von DB's unter S7
    Von kappich im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 11:07
  5. Aufbau von Motorklemmbrettern
    Von BaTisTa im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 21:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •