    Hallo Forum,

    wir möchten eine Historian Software und ein SCADA - System auf zwei getrennten PC's installieren, auf
    jeden PC soll ebenfalls ein OPC Server DA laufen und die Daten aus den SPS lesen.

    Ist es ein Problem (Kommunikationslast) zwei OPC - Server DA auf versch. PC's laufen zu lassen, welche die gleichen SPS'en auslesen.

    Ich habe zur Probe diese Konfiguration installiert und musste feststellen, das jeweils ein OPC Server schlechte (bad value)
    Werte bekam, wenn beide auf die SPS'en zugriffen

    Ist es besser einen OPC - Server UA zu verwenden und diesen auf einen dritten PC zu installieren und mit der SCADA und der Historian
    Anwendung auf diesen OPC-Server zuzugreifen?

    Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Anwendungen?

    Gruß GFI
    Zitieren Zitieren OPC - Server DA auf zwei PC's installiert  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2009
    Beiträge
    317
    Danke
    0
    Erhielt 64 Danke für 54 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    jeder OPC Server auf jedem der beiden PC baut eine Verbindung zur SPS auf. Aus deren Sicht sind es also 2, die auch noch die selben Daten abholen (vermutlich pollen). Das eine SPS das nicht verkraftet und "bad value" zurückgibt, habe ich noch nicht gehört, aber das hängt sicher mit den maximal möglichen Datenverbindungen zusammen und die sind zwischen Herstellern und auch Gerätetyp vielleicht unterschiedlich.

    Bei OPC UA ist es so das "Daten" und "Historie" in einem einzigen OPC UA Server existieren können und daher auch nur eine einzige Verbindung in die Datenquelle erforderlich ist. Die Frage ist also, gibt es einen OPC UA Server für die SPS, der "DA und HA" Features von OPC UA beherrscht? Und die zweite Frage ist, kann dein SCADA System überhaupt UA?

    Gruß
    Dr. OPC

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.05.2014, 08:06
  2. OPC DA Server auf TP1900?
    Von eYe im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.08.2013, 09:39
  3. opc core components installiert?
    Von kag1@softsolution.at im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 09:51
  4. Excel OPC Client über Netzwerk auf OPC Server
    Von magmaa im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 17:52
  5. OPC-Server auf 20-30 SPS'en
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 13:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •