Hallo zusammen,

ist es möglich die Kommunikation zur SPS auf Port 102 mit einem Passwort (+ Benutzername) abzusichern?

Ich verwende libnodave und habe in der Dokumentation und im Internet bisher keine Möglichkeit eines Passwortschutzes gefunden.

Ohne Passwort könnte jeder Teilnehmer des Netzwerkes den Port 102 ansprechen und so ggf. die Bausteininhalte manipulieren.
 
Passwort ist bei normaler RFC1006-Kommunikation über Port 102 nicht vorgesehen. Hier hilft nur ein VPN-Tunnel, über den dann die "unsichere" RFC1006-Kommunikation sicher läuft.
 
Für solche Anforderungen gibt es das CPU-Passwort und die Schutzstufen in HW Konfig. Da kann man z.B. einstellen daß per S7-Kommunikation nur mit Passwort Daten und Programmbausteine gelesen und geschrieben werden können.
Ob Libnodave den Verbindungsaufbau mit Passwort beherrscht weiß ich allerdings nicht.

Harald
 
Der Passwortschutz betrifft meines Wissens nach nur Bausteinfunktionen (Lesen, Schreiben, Löschen von Programm- und Datenbausteine), reine Daten können auch mit gesetztem Passwortschutz gelesen und geschrieben werden.
 