Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 2 of 2

Thread: OPC Server auf SIMOTION, NameSpace für Prozessvariablen

  1. #1
    Join Date
    03.11.2018
    Posts
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Leute

    Ich moechte mich mit einem OPC Client, welcher auf einer B&R Steuerung (X20CP1585) laeuft mit einem OPC UA Server auf SIMOTION IT verbinden. Um den Zugriff auf Prozessvariablen sicherzustellen muss ich auf Seite B&R mit dem FUB UA_GetNamespaceIndex() arbeiten. Dieser Verlangt am Eingang "NamespaceUri" einen String welcher den NameSpace-Bereich der Prozessvariablen auf Seite SIMOTION adressiert

    Waere das ein B&R Server so waere der NameSpace fuer die Prozessvariablen mittels dem String "urn:B&R/pv/" adressiert

    Kann mir jemand helfen, welche Adresse muss ich hier bei einem SIMOTION OPC UA Server angeben?

    Gruss, Mark
    Reply With Quote Reply With Quote OPC Server auf SIMOTION, NameSpace für Prozessvariablen  

  2. #2
    Join Date
    27.10.2009
    Posts
    327
    Danke
    0
    Erhielt 66 Danke fr 56 Beitrge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Mark,

    Am einfachsten verbindest Du Dich mit dem kostenlosen UaExpert (UA Client) und kannst damit das NameSpace Array des Servers auslesen (Objects->Server->NamespaceArray). Rechts im "Attribute-Fenster" siehst du dann alle Eintrge in diesem Array und kannst dir den Namespace kopieren, den Du bentigst. Du kannst es natrlich auch abschreiben oder in der Siemens Doku suchen, aber so geht es vielleicht einfacher/schneller.

Similar Threads

  1. Schneider Electric: OPC UA Namespace URI fr Prozessvariablen
    By Ulumulu1510 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 0
    Last Post: 18.08.2016, 07:20
  2. Replies: 0
    Last Post: 13.05.2014, 07:06
  3. Excel OPC Client ber Netzwerk auf OPC Server
    By magmaa in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 29
    Last Post: 27.02.2010, 16:52
  4. OPC Server fr Simotion D 445 o. 435
    By BorisDieKlinge80 in forum Hochsprachen - OPC