    Hallo.

    Wir haben 4 Maschinen im Verbund, welche alle jeweils eine OPC-UA-Server zur Verfügung stellen (Siemens S7).
    Der Kunde möchte jedoch nur auf einen Server sich verbinden und das am liebsten über einen IPC, so dass die S7-Steuerungen nicht im Firmennetzwerk hängen.

    Kann man OPC-UA tunneln, bzw. über einen IPC "durchschleifen"?
    So als Idee, dass der IPC ein OPC-UA Client und Server in einer Steuerung ist?

    Oder gibt es andere Optionen?

    Danke
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Reply With Quote Reply With Quote OPC UA sammeln und einen Server zur Verfügung stellen  

  2. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,198
    Danke
    93
    Erhielt 880 Danke für 600 Beiträge

    Default

    du könntest auf dem ipc eine runtime laufen lassen und diese als opc-server deklarieren.
    der ipc holt die daten aus den 4 steuerungen.
    das funktioniert aber nur wenn die 4 cpu's im selben subnetz sind.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Join Date
    16.07.2013
    Location
    Emden
    Posts
    66
    Danke
    15
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Default

    Hallo Krumnix,

    Schau dir mal den Integrationsserver von Softing an.
    https://data-intelligence.softing.co...ration-server/

    Von der Beschreibung her passt es zu deinem Anwendungsfall.

    Gruß,
    Jan
    www.jh-isw.de
    Automatisierung und das industrielle Internet der Dinge

  4. #4
    Join Date
    10.03.2009
    Location
    Verl
    Posts
    682
    Danke
    307
    Erhielt 160 Danke für 134 Beiträge

    Default

    Hallo Krumnix,

    du könntest auch einen Router von uns (INSYS icom) nutzen und mittels integrierter icom Data Suite (Multiprotokollumgebung) sowohl Daten aus der S7 über den integrierten OPC-UA Client unseres Routers abholen und gleichzeitig als OPC-UA Server wieder MES, ERP und SCADA-Systemen zur Verfügung stellen.

    Eine Funktionsübersicht und schematischen Aufbau findest du hier:
    INSYS icom auf der Hannover Messe 2019
    Viele Grüße

    Sven Rothenpieler


    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!


  5. #5
    Krumnix is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    05.11.2004
    Location
    Europa
    Posts
    1,275
    Danke
    247
    Erhielt 156 Danke für 100 Beiträge

    Default

    Danke für die Tipps. Schau ich mir mal alle an.
    Jedoch zusätzliche Hardware wollen wir nicht einsetzen, da wir einen IPC im Schaltschrank habe.
    Zusätzlich Software wäre dagegen ok.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

  6. #6
    Join Date
    27.10.2009
    Posts
    327
    Danke
    0
    Erhielt 66 Danke für 56 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    reine Softwarelösungen gibt es 2:
    1) du nimmst einen UAServer der S7-Kommunikation direkt beherrscht (SimaticNET, IBH, Kepware, Matrikon, Softing, ...)
    2) du nimmst ein UA-auf-UA Gateway und "aggregierst" die 4 UA Server (UnifiedAutomation UaGateway, Kepware mit UA Client-Treiber, ...)

    Bei 1) verwendest du die 4 UAServer in der S7 garnicht, das ist vermutlich etwas schneller, aber hat keine sichere, verschlüsselte Verbindung bis in die SPS hinein. Bei 2) hast du vermutlich etwas größere Latenzen (du musst durch 2 OPC Server durch, du subscribest dich am Gateway und dieses wiederum subscribed sich an den 4 Servern, im WorstCase verdoppelst du damit die Updaterate) aber dafür ist es sicher bis runter in die Steuerung.

Similar Threads

  1. Step 7 Standardlösung zur Verfügung stellen
    By danyralph in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 09.01.2019, 16:38
  2. Replies: 6
    Last Post: 13.09.2018, 14:19
  3. Webservices abfragen und per OPC zur Verfügung stellen
    By buhuu in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 1
    Last Post: 27.05.2015, 12:40
  4. TwinCat. Daten dem OPC Server zur Verfügung stellen
    By MPH in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 9
    Last Post: 09.12.2012, 21:00
  5. Replies: 4
    Last Post: 29.12.2004, 12:54

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •