TIA 15.1 OPC Server Methode

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.805
Reaktionspunkte
1.027
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich versuche mich gerade daran die OPC-Server Methode ans laufen zu bekommen.
CPU: 1516

OPC-Server und Client sind auf der CPU aktiviert.

Leider bekomme ich einen OPC-Fehler 80E5.
80E5_0000BadTooManyArgumentsToo many arguments were provided.

Das sagt mir überhaupt nichts.
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    106,9 KB · Aufrufe: 58
Zuletzt bearbeitet:
Gelöst

Es ist zwingend erforderlich, dass die Übergabeparameter am ...pre und ...post UAMethod_InParameters und #UAMethod_OutParameters heißen.

EDIT:
Die Parameter dürfen auch nicht als IN oder INOUT deklariert werden sondern müssen im STATIC liegen
 
Zuletzt bearbeitet:
wenn dann nur die server-methode. die bausteine findest du, wenn verfügbar, unter kommunikation
client geht erst ab tia 15.1 mit fw2.6
 