Hallo,

folgende Ausgangssituation:
Siemens 840D
1x PCU50 mit 2 Netzwerkkarten
Anlagennetz: IP 192.168.214.241
Firmennetz: IP 10.10.46.85

2x NCU
NCU1
IP 192.168.214.1
Sub. 255.255.255.0

NCU2
IP 192.168.214.2
Sub. 255.255.255.0

Die X130 kann bzw darf nicht konfiguriert werden.


Ich möchte nun von meinem Rechner mit der IP 10.10.46.20 über Port 102 einmal mit NCU1 und NCU2 kommunizieren.

Ist es möglich auf der PCU50 eine Route zu erstellen um über die IP 10.10.46.85 mit NCU1 und 2 zu kommunizieren.
Wie müsste diese aussehen?

Gibt es eine andere Möglichkeit?

vielen Dank
Thomas
 
Grundsätzlich ist es möglich in Windows das Portforwarding zu verwenden, jedoch kommuniziert dein HMI auf der PCU50 auch über Port 102 mit den NCUs. Leitest du nun die Pakete zu dir um, wird das HMI nicht mehr funktionieren.


Beispiel Portforwarding:
Code:
REM NCU1
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=102 listenaddress=[COLOR=#3E3E3E]10.10.46.20[/COLOR] connectport=102 connectaddress=192.168.214.1
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=102 listenaddress=192.168.214.1 connectport=102 connectaddress=[COLOR=#3E3E3E]10.10.46.20

[/COLOR]REM NCU2
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=103 listenaddress=[COLOR=#3E3E3E]10.10.46.20[/COLOR] connectport=102 connectaddress=192.168.214.2
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=102 listenaddress=192.168.214.2 connectport=103 connectaddress=[COLOR=#3E3E3E]10.10.46.20[/COLOR][COLOR=#3E3E3E]
[/COLOR]
 