Hallo,

ich bin Azubi im Automatisierungsbereich und versuche mit Hilfe einer CPU1510SP F-1 PN von Siemens und dem AGLink von DELTA LOGIC eine Kommunikation mittels BSEND und BRCV herzustellen.
Die SPS sendet stetig ein BSEND Signal welches ich mit Hilfe der ACCON-AGLink Bibliothek auslesen möchte.
Die Verbindung zur SPS kann ich mit dem Aufrufen von OpenDevice, DialUp, InitAdapter und PLCConnectEx erreichen und bekomme eine Verbindungsnummer zurück.
Wenn ich nun aber Versuche BReceiveEx aufzurufen bekomme ich als result "-1048566" zurück welches mir die ErrorMessage "AGL40_FUNC_NOT_SUPPORTED" zurückgibt.
Auch nach mehrmaligen aufrufen der BReceiveEx Funktion immer das gleiche Ergebnis.
Unter welchen Umständen wird die AGL40 Funktion nicht supportet? Muss ich vielleicht vorher noch etwas anderes Aufrufen?

Mit freundlichen Grüßen
 
Zuletzt bearbeitet:
Hast Du die dazu notwendigen projektierten Verbindungen eingerichtet und in AGLink40_Config parametriert? Wie sieht Deine Konfiguration aus? Wie Dein Netpro?
 
Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
<S7_TCPIP> <Conn>
<Index>0</Index>
<lTimeOut>30000</lTimeOut>
<wPlcNr>0</wPlcNr>
<bCredits>0</bCredits>
<bConnType>0</bConnType>
<bRemRackNr>0</bRemRackNr>
<bRemSlotNr>1</bRemSlotNr>
<bIs200>0</bIs200>
<Address>172.20.9.2</Address>
<Flags>0</Flags>
<PortNr>102</PortNr>
<OwnPortNr>0</OwnPortNr>
</Conn>
.
.
.

ist eine Netpro konfiguration zwingend notwendig? Meine aktive PG/PC Schnittstelle ist "Netzwerkadapter".TCPIP.Auto. 1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für BSend und BRecv ist ZWINGEND einen projektierte Verbindung notwendig. Die Aufträge müssen ja auch in der SPS angestoßen und verarbeitet werden. Am besten im AGLink40_Config-Handbuch nachschauen, wie das gemacht wird und was wo eingetragen werden muss.
 
Vielen Dank,
im AGLink40_Config-Handbuch habe ich die nötigen Informationen gefunden. Nun funktioniert die projektierte Verbindung und der BReceive Aufruf.
 