Hallo zusammen,
wir haben folgende Fragestellung von einzelnen Maschinen die hintereinander weggeschaltet wird. Es wurden verschiedene Folienautomat in einer Förderanlage integriert. Folgender Aufbau:
Fördertechnik Hersteller 1 ---> Folienautomat Hersteller 2 -------> Fördertechnik Hersteller 1 ----------> Folienautomat Hersteller 3 ----> Fördertechnik Hersteller 1
Aus der Norm entnehme ich das der vorgeschaltete und nach nachgeschaltete Einrichtungen abgeschaltet werden müssen
Folgender Not-Aus Abschaltungen gibt es:
Fördertechnik Hersteller 1 schaltet den Folienautomat Hersteller 2 und Folienautomat Hersteller 3 ab
Folienautomat Hersteller 2 schaltet die Fördertechnik Hersteller 1 aus
Folienautomat Hersteller 3 schaltet die Fördertechnik Hersteller 1 aus
Vom Kunden kam jetzt die Anmerkung, wieso der Folienautomat Hersteller 2 den Folienautomat Hersteller 3 nicht abschaltet, da die Person die am Folienautomat Hersteller 2 eine gefährliche Situation am Folienautomat Hersteller 3 somit nicht verhindern kann
Natürlich ein vernünftiger Einwand.
Jetzt meine Fragen:
Muss der Folienautomat Hersteller 1 den Folienautomat Hersteller 2 zwingend abschalten?
Wer muss das ermitteln ( mittels Risikobeurteilung), der Kunde , die Hersteller? Angenommen Fördertechnik Hersteller 1 hat die Automaten als Zukaufteile in seine Förderanlage intergriert? Ist dieser dann dafür verantwortlich?
Ich hoffe ich hab das ganze verständlich geschrieben und mir kann jemand helfen
Vielen Dank !
wir haben folgende Fragestellung von einzelnen Maschinen die hintereinander weggeschaltet wird. Es wurden verschiedene Folienautomat in einer Förderanlage integriert. Folgender Aufbau:
Fördertechnik Hersteller 1 ---> Folienautomat Hersteller 2 -------> Fördertechnik Hersteller 1 ----------> Folienautomat Hersteller 3 ----> Fördertechnik Hersteller 1
Aus der Norm entnehme ich das der vorgeschaltete und nach nachgeschaltete Einrichtungen abgeschaltet werden müssen
Folgender Not-Aus Abschaltungen gibt es:
Fördertechnik Hersteller 1 schaltet den Folienautomat Hersteller 2 und Folienautomat Hersteller 3 ab
Folienautomat Hersteller 2 schaltet die Fördertechnik Hersteller 1 aus
Folienautomat Hersteller 3 schaltet die Fördertechnik Hersteller 1 aus
Vom Kunden kam jetzt die Anmerkung, wieso der Folienautomat Hersteller 2 den Folienautomat Hersteller 3 nicht abschaltet, da die Person die am Folienautomat Hersteller 2 eine gefährliche Situation am Folienautomat Hersteller 3 somit nicht verhindern kann
Natürlich ein vernünftiger Einwand.
Jetzt meine Fragen:
Muss der Folienautomat Hersteller 1 den Folienautomat Hersteller 2 zwingend abschalten?
Wer muss das ermitteln ( mittels Risikobeurteilung), der Kunde , die Hersteller? Angenommen Fördertechnik Hersteller 1 hat die Automaten als Zukaufteile in seine Förderanlage intergriert? Ist dieser dann dafür verantwortlich?
Ich hoffe ich hab das ganze verständlich geschrieben und mir kann jemand helfen
Vielen Dank !