-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Die Endlagen eines Fördersystems (Lenze Asynchronmotor mit Geber und 8400 Highline Umrichter) sollen zweikanalig überwacht werden (Betriebs- und Notendlage) die Betriebsendlage soll hierbei über einen Drehgeber, welcher die Positionserfassung durchführt realisiert werden. Die Notendlage wirkt mittels Endschalter direkt auf den Sicherheitskreis.
Bei der Modellierung in Sistema ist die Frage entstanden, wie die Parametrierbarkeit/Programmierbarkeit des Frequenzumrichters hinsichtlich möglicher Softwarevalidierung zu betrachten ist.
Wie seht ihr dass, muss ich für die Parametrierung bzw. Bausteinverschaltung im FU eine Softwarevalidierung durchführen?
Vielen Dank + Viele Grüße
Jan
Die Endlagen eines Fördersystems (Lenze Asynchronmotor mit Geber und 8400 Highline Umrichter) sollen zweikanalig überwacht werden (Betriebs- und Notendlage) die Betriebsendlage soll hierbei über einen Drehgeber, welcher die Positionserfassung durchführt realisiert werden. Die Notendlage wirkt mittels Endschalter direkt auf den Sicherheitskreis.
Bei der Modellierung in Sistema ist die Frage entstanden, wie die Parametrierbarkeit/Programmierbarkeit des Frequenzumrichters hinsichtlich möglicher Softwarevalidierung zu betrachten ist.
Wie seht ihr dass, muss ich für die Parametrierung bzw. Bausteinverschaltung im FU eine Softwarevalidierung durchführen?
Vielen Dank + Viele Grüße
Jan