-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum Community,
nach dem ich schon eine Weile still in diesem Forum mitlese und auch schon einige sehr gute Tipps nutzen konnte, habe ich meine erste Fragestellung an die Community. Ich hoffe es kann mir geholfen werden.
Beschreibung:
- In einem hydraulischen Prüfstand werden Blöcke mit Hydrauliköl verschieden Prüfungsprozeduren unterzogen, dabei wird ein Hochdruck und Volumenstrom erzeigt. Der Prüfer stellt während der Prüfung die verschiedenen Ventile im Block ein und muss daher unmittelbar an die Prüflingsadaption hineingreifen, dazu öffnet er die Schutzhaube.
Sicherheitsfunktion Hochdrucktest aktuell:
Sensor: - Sicherheitszuhaltung mit PLe
- Zweikanaliger Druckschalter mit PLd
Logik: eine CPU mit PLe
Aktoren: Verschiedene Schütze für die E-Motoren/Pumpen mit Rückmeldekontakten
Programmierung:
Haube muss geschlossen sein, Hochdrucktest wird gefahren, wird mit Druckschalter über eine bestimmte Zeit Hochdruck sensiert, ist die Hochdruckprüfung erfolgreich und und die Haube kann im weiteren Prüflauf geöffnet werden.
Grob, mit dem erfolgreichen Hochdrucktest hat man sicher gestellt, dass alle Öffnung im Block verschlossen, die hydraulischen Adaptionen gesetzt/dicht sind. Es besteht durch Hochdruck keine Gefahr mehr.
Soweit so gut, jetzt die neue Anforderung des Betreibers!
Er möchte in der Lage sein, die Anlage in einem Sondermodus ohne den Hochdrucktest zu betreiben bzw. die eigentlich Prüfung zu starten. Der Sondermodus wird nur selten benötigt, um neue Produkte einzufahren bzw. zu parametrieren.
Idee ist,
der Bedienerkreis ist eingeschränkt auf zwei Personen, die sich in der HMI anmelden mit einem Code oder einem Magnetchip und noch dazu einen Wahlschalter umlegen müssen.
Meine Frage jetzt, wie kann ich die Sicherheitsfunktion mit der Anmeldung, dem Wahlschalter aufbauen? Ist das überhaupt eine Schutzfunktion?
Wahlschalter und HMI Bit sind meine Sensoren? Logik wäre ja klar. Aber was ist mein Aktor? Im Prinzip wird ja eine ganz andere Prozedur freigegeben.
Ich stehe da gerade auf dem Schlauch und hoffe das mir jemand einen Anstoß geben kann.
Beste Grüße
A.Kosnak
nach dem ich schon eine Weile still in diesem Forum mitlese und auch schon einige sehr gute Tipps nutzen konnte, habe ich meine erste Fragestellung an die Community. Ich hoffe es kann mir geholfen werden.
Beschreibung:
- In einem hydraulischen Prüfstand werden Blöcke mit Hydrauliköl verschieden Prüfungsprozeduren unterzogen, dabei wird ein Hochdruck und Volumenstrom erzeigt. Der Prüfer stellt während der Prüfung die verschiedenen Ventile im Block ein und muss daher unmittelbar an die Prüflingsadaption hineingreifen, dazu öffnet er die Schutzhaube.
Sicherheitsfunktion Hochdrucktest aktuell:
Sensor: - Sicherheitszuhaltung mit PLe
- Zweikanaliger Druckschalter mit PLd
Logik: eine CPU mit PLe
Aktoren: Verschiedene Schütze für die E-Motoren/Pumpen mit Rückmeldekontakten
Programmierung:
Haube muss geschlossen sein, Hochdrucktest wird gefahren, wird mit Druckschalter über eine bestimmte Zeit Hochdruck sensiert, ist die Hochdruckprüfung erfolgreich und und die Haube kann im weiteren Prüflauf geöffnet werden.
Grob, mit dem erfolgreichen Hochdrucktest hat man sicher gestellt, dass alle Öffnung im Block verschlossen, die hydraulischen Adaptionen gesetzt/dicht sind. Es besteht durch Hochdruck keine Gefahr mehr.
Soweit so gut, jetzt die neue Anforderung des Betreibers!
Er möchte in der Lage sein, die Anlage in einem Sondermodus ohne den Hochdrucktest zu betreiben bzw. die eigentlich Prüfung zu starten. Der Sondermodus wird nur selten benötigt, um neue Produkte einzufahren bzw. zu parametrieren.
Idee ist,
der Bedienerkreis ist eingeschränkt auf zwei Personen, die sich in der HMI anmelden mit einem Code oder einem Magnetchip und noch dazu einen Wahlschalter umlegen müssen.
Meine Frage jetzt, wie kann ich die Sicherheitsfunktion mit der Anmeldung, dem Wahlschalter aufbauen? Ist das überhaupt eine Schutzfunktion?
Wahlschalter und HMI Bit sind meine Sensoren? Logik wäre ja klar. Aber was ist mein Aktor? Im Prinzip wird ja eine ganz andere Prozedur freigegeben.
Ich stehe da gerade auf dem Schlauch und hoffe das mir jemand einen Anstoß geben kann.
Beste Grüße
A.Kosnak