Hallo zusammen,
ich habe eine Frage an die Spezialisten hier im Forum.
Wenn an einer Maschine eine Wartung erfolgt, darf dann der Not-Halt-Taster zur Sicherheit betätigt werden?
 
Moin meka,

der NotHalt-Taster darf immer betätigt werden!

es gibt doch kein Verbot, den NotHalt-Taster zu drücken?!

Wenn man davon ausgeht, dass über den NotHalt-Taster die Hauptgefährung (Bewegung) abgeschaltet wird, aber ggf. noch Spannung anliegt, ist der NotHalt-Taster vielleicht nicht der richtige Weg?

Also zum Einen Stelle ich mir eine Maschine mit offenen Schleifleitungen vor, deren Spannung durch den NotHalt-Taster nicht abgeschaltet wird. Was wenn dann etwas passiert? Zum Anderen Stelle ich mir beispielsweise Kettenförderer vor, deren Ketten geschmiert werden müssen. Diese müssen dann bei der Wartung laufen. Wie gewartet werden soll, muss in der Wartungsanweisung oder Betriebsanleitung stehen.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten:

1. verspäteter Aprilscherz

2. der Instandhaltungschef macht Druck auf seine Leute, ja nicht den Not-Halt zu betätigen
da der Wiederanlauf so lange dauert

Der Not-Halt darf aber auch nicht zum betriebsmäßigen Stillsetzen da sein, da muss es
eine Stopp-Funktion geben. Wenn das so ist, ->Fehlkonstruktion...

Der Not-Halt muss allen Betriebsarten übergeordnet sein.
 
Habt ihr keinen Wartungsschalter (schwarz) oder Sicherheitsschalter(rot-gelb)? Die kann man normalerweise mit einem Vorhängeschloss abschliessen, dann hast du auch nicht die Gefahr, dass jemand den Anlagenteil wieder einschaltet während du am arbeiten bist.

Immer nach dem Grunsatz:
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage an die Spezialisten hier im Forum.
Wenn an einer Maschine eine Wartung erfolgt, darf dann der Not-Halt-Taster zur Sicherheit betätigt werden?
das kommt doch auf die Gefahren an, welche bei der WArtung entstehen können. ich denke dein Gedanke ist den Not-Halt zu drücken und dann eine Wartung durchzuführen und nicht den Not-Halt als Notfallmittel bei der Wartung zu betätigen. DAs ist meines Wissens nach nicht erlaubt. Der Not-Halt ist nur für den Notfall. Wenn der Betreiber zwingend Anlangenteile, während der Wartung die er machen darf, sicher ausschalten muss, dann muss er entweder den Hauptschalter ausschalten oder du musst einen Wartungsschalter einbauen, bei dem dann sicher alles aus ist was aus sein muss.
 
Zurück
Oben