UL Aprobation

codmo

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe einen Schaltschrank mit einem
Hauptschalter 63A CE
FI Schalter 40A CE
LS 32A CE
Motorschutzschalter Einstellbereich 12-16A CE
Schützen 25A CE

Nun sollte ich den gleichen Schaltschrank in UL Norm bauen.
Die Litzen und Kabel sind alle in AWG.

Frage: Darf ich für UL die gleiche Amperezahl benutzen.

Also:
Hauptschalter 63A UL
FI Schalter 40A UL
LS 32A UL
Motorschutzschalter Einstellbereich 12-16A UL
Schützen 25A UL

Oder gibt es in UL eine andere Berechnungsgrundlage als in CE?
Was muss ich beachten?

Danke
 
Hallo
Ich habe einen Schaltschrank mit einem
Hauptschalter 63A CE
FI Schalter 40A CE
LS 32A CE
Motorschutzschalter Einstellbereich 12-16A CE
Schützen 25A CE

Nun sollte ich den gleichen Schaltschrank in UL Norm bauen.
Die Litzen und Kabel sind alle in AWG.

Frage: Darf ich für UL die gleiche Amperezahl benutzen.
Nein

Also:
Hauptschalter 63A UL
FI Schalter 40A UL
LS 32A UL
Motorschutzschalter Einstellbereich 12-16A UL
Schützen 25A UL

Oder gibt es in UL eine andere Berechnungsgrundlage als in CE? Ja

Was muss ich beachten?
Danke

Schick den Schaltplan an einen gelisteten Steuerungsbauer zur Umschlüsselung und Fertigung inkl. Label.
In die UL kann man sich nicht mal eben einlesen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo codmo,

wichtig ist das alle Sicherungen über eine UL-Kennzeichnung verfügen und der richtige Kurzschlussstrom gewählt wird, wie z.B. 10kA anstatt 6kA usw.

Ebenso eine klare Aufteilung in "Feeder Circuit und "Branch Circuit" mit Beachtung der UL 508 / UL 489.

Heißt auch das nicht alle Sicherungen für
"Feeder Circuit oder "Branch Circuit" zugelassen sind.

Ebenso ist das Thema Motorschutzschaltung mit der o.g. Thematik zu beachten!

Viele andere Themen wie Verdrahtungsmethoden usw. ist in der NFPA79 niedergeschrieben.

Gruß Buko
 