Hallo,

Ist es im sinne der Norm Zweikanalig wenn der Zweite Schütz nur im Fehlerfall des ersten Abschaltet. Hintergrund die Sicherheit Funktion Schaltet die Betriebsspannung mehrerer geregelter Stromversorgungen ab. Die Stromversorgungen schalten sich nicht automatisch bei anlegen der Betriebsspannung ein. Der Sicherheitskreis soll aus einem gemeinsamem Prozesshauptschalter und einem Schütz für jede einzelne Stromversorgung bestehen. Alle Schütze und der Hauptschalter werden durch jeweils einen sicheren Ausgang geschalten und die Stellung jedes einzelnen Schützes und des Hauptschalters wird über zwangsgeführte Kontakte separat überwacht.

Die Einzelnen Stromversorgungen sind unterschiedlichen Sicherheitskreisen zugeordnete. Ist es noch zweikanalig wenn ich beim auslösen der Sicherheitsfunktion erstmal nur den Schütz für das entsprechende Gerät abschalte, und den Hauptschalter nur dann Ausschalte wenn der Schütz versagt. (Auswertung über Diskrepanzauswertung in der Sicherheits-SPS) ? Ich muss Pld-d erreichen ?
 
Hallo, was Du da beschreibst entspricht der Architektur einer Kategorie 2, bei einer korrekten Ausführung und Nachweisführung kann man damit einen PLd erreichen.
 