Kabelberechnung Zusammenhang In & Iz bei Schmelzsicherungen?

Beiträge
2.643
Reaktionspunkte
774
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Liebes Forum

Ich benutze mit Kabelberechnungen wieder meine Niederländische 1996 Tabellen und Berechnungsmethoden. Ja, in die Jahre gekommen.
1 Regel ist bei Schmelzsicherungen den Iz nach unterstehende Tabelle zu ermittelen.

20210211_074651.jpg

In Mein fall NH Sicherung GL/GG In = 63A --> Iz = 69,5A
Ich muss jetzt ein Schaltschrank einspeisen. Sprich, nur Kabelschutz.

Und jetzt hab ich den fall das ich laut weitere Kabel Berechnung Grad so auf 25qmm raus komme weil ich den Regel folge.

Neugierig bin ich im Moment ob dies in Deutschland auch so ermittelt wird bei Schmelzsicherungen?

Da E-Planung jetzt seit 15 Jahren wieder zu meine Aufgabe gehört brauche ich unbedingt wiederhohlungskurse....
Da spreche ich meine Chef mal darauf an.

Ich alte Hase will eigentlich auf online Berechnungen verzichten..

Grüß Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die NH hat ein Faktor 1,6 wenn ich mich nicht täusche..

Du solltest dann idealer weise noch SLS Automaten im Schrank haben... hat Faktor 1,1 ...

Und dann brauchst noch die Leitungslänge um den Spannungsfall sowie die Schleifenimpedanz zu berechnen


viele grüße



Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
 
die NH hat ein Faktor 1,6 wenn ich mich nicht täusche..

Du solltest dann idealer weise noch SLS Automaten im Schrank haben... hat Faktor 1,1 ...

Ich vermute das du die Selektivität meinst?

Fausregel bei Sicherungen ist 1,6 ja.
bei SLS der nächst großere.

Und bei SLS Gilt: In = Iz.
Bei NH Sicherungen muss ich sie ( Stand Holland 1996) ermitteln.
 