Machinen-Erdung nach EN 60204

Raijin Tycho

Level-1
Beiträge
85
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

habe mal wieder eine normgerichtete Frage.

Ich habe einen Schaltplan einer Maschine vorliegen. Bei dieser Maschine ist ein 2-ter PE-Anschluss eingetragen. Sprich neben dem PE-Anschluss über die Zuleitung (35qmm) existiert ein seperater Anschluss (25qmm) für einen 2ten PE welcher auf die selbe Potential-Ausgleichsschiene geht.

Auf Nachfrage wurde mir nur gesagt, dass waere nach Norm EN 60204 so richtig da in der Maschine mehrere Umrichter verbaut sind. Aber mir wurde nicht gesagt warum das so ist und ich habe gerade keinen Zugriff auf die entsprechende Norm.

Das einzige was ich mir vorstellen könnte, waere das der Durchmesser des Schutzleiters in der Zuleitung im Fehlerfall nicht groß genug waere und desshalb ein zweiter PE-Anschluss vorgesehen wurde um die Belastung aufzuteilen. Aber das waere das erste Mal das ich eine solche Loesung dafür sehe.
 
DIN EN 60204-1
8.2.6 Zusätzliche Anforderungen an die elektrische Ausrüstung mit Erdableitströmen größer als
10 mA

Könnte der Grund sein.
 
Ich habe einen entsprechenden Absatz jetzt auch in der VDE 0100 Teil 540, Abschnitt 543.7 gefunden. ich finde es trotzdem etwas eigenartig, weil so wie die Norm geschrieben ist, wäre ein zweiter Schutzleiter in meinem Fall wohl nicht notwendig da mein primärer Schutzleiter ja bereits 32 qmm hat.
 