Womit macht ihr SIL Berechnung?

Elektriko

Level-2
Beiträge
584
Reaktionspunkte
61
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

benutzt ihr Sistema, um SIL zu berechnen?

Mann kann schon SIL Kategorien auswählen, aber ich finde Sistema nur für PL richtig geeignet.

Welche Software benutzt ihr um SIL zu berechnen?

Danke und Grüße
 
wenn du es einfach mit den pfh-werten machst und eine vergleichstabelle, dann geht das auch gut mit sistema
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn du es einfach mit den pfh-werten machst und eine vergleichstabelle, dann geht das auch gut mit sistema
Danke für die Antwort,

aber bei Sistema man kann nur das SIL Kategorie wählen, aber nicht 1001, 1002.... HFT 0, HFT 1, usw....

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
ja genau. richtig verkabelt muss es auch bei PL sein.
Hallo Stevenn,

ja genau, und deswegen u.a. können wir zwischen Kategorien wählen, aber bei SIL können wir nur SIL 1,2 oder 3 wählen und den pfh Wert ändern, sonst nichts.

Macht ihr noch andere Überprüfung, oder reicht schon mit dem pfh-Wert?

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

benutzt ihr Sistema, um SIL zu berechnen?

Mann kann schon SIL Kategorien auswählen, aber ich finde Sistema nur für PL richtig geeignet.

Welche Software benutzt ihr um SIL zu berechnen?

Danke und Grüße

TIA-Selection tool?

Das kann auch einfache Strukturen wie 1oo2.
1625168961669.png

Nachteile:
- Komplexere Verschaltungen muss man erst vereinfachen für die Rechnung.
- TIA geht halt aktuell nur für Maschinensicherheit nach DIN EN 62061 bzw. DIN EN 13849-1 (kann man für jede Funktion auswählen).Für andere Sektoren der DIN EN 61508 wie DIN EN 61511 für Prozesssicherheit geht es nicht so toll. Es also z.B. keine Anforderungsrate Low-Demand für Dinge die normal von einer Prozesssteuerung so gut überwacht werden, dass der eigentliche Störfall <1/Jahr auftritt.

Vorteile:
- Kostet nichts und praktisch ist, dass man die VDMA-Bibliotheken mit Bauteilkennwerten einfach integrieren kann, dann geht schon mal beim Abtippen nichts schief.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TIA-Selection tool?

Das kann auch einfache Strukturen wie 1oo2.
Anhang anzeigen 55205

Nachteile:
- Komplexere Verschaltungen muss man erst vereinfachen für die Rechnung.
- TIA geht halt aktuell nur für Maschinensicherheit nach DIN EN 62061 bzw. DIN EN 13849-1 (kann man für jede Funktion auswählen).Für andere Sektoren der DIN EN 61508 wie DIN EN 61511 für Prozesssicherheit geht es nicht so toll. Es also z.B. keine Anforderungsrate Low-Demand für Dinge die normal von einer Prozesssteuerung so gut überwacht werden, dass der eigentliche Störfall <1/Jahr auftritt.

Vorteile:
- Kostet nichts und praktisch ist, dass man die VDMA-Bibliotheken mit Bauteilkennwerten einfach integrieren kann, dann geht schon mal beim Abtippen nichts schief.
Hallo,
kann man wirklich diese Software gleich wie SISTEMA Software nutzen, um den PL/SIL von Anlagen/Maschinen zu berechnen?
Wenn ja, ist nur für Siemens Produkte geeignet? oder kann man von anderen Herstellern auch komponenten berechnen?
Schon Freitag :)
Gruß
 
Moin

probier es halt mal, kostet ja nix.

TIA-Selectiontool hat halt die ganzen Siemens-Produktdaten im Bauch und wer sich traut was anderes einzusetzen, muss zur Strafe die Bauteile manuell anlegen.
Es gibt allerdings auch die guten VDMA-Bibliotheken zum importieren, viele Hersteller haben die für ihre Produkte verfügbar.

Ich konnte damit bis heute jede Schaltung in unserer Firma nachrechnen die mir vorgelegt wurde.
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin

probier es halt mal, kostet ja nix.

TIA-Selectiontool hat halt die ganzen Siemens-Produktdaten im Bauch und wer sich traut was anderes einzusetzen, muss zur Strafe die Bauteile manuell anlegen.
Es gibt allerdings auch die guten VDMA-Bibliotheken zum importieren, viele Hersteller haben die für ihre Produkte verfügbar.

Ich konnte damit bis heute jede Schaltung in unserer Firma nachrechnen die mir vorgelegt wurde.
Gruß
Hallo,
weißt Du wie kann man VDMA-Biblioteken von anderen Herstellern in TIA-Selection-tool importieren?
Ich habe schon in "Anderes Gerät" probiert, und könnte es nicht machen. Andere Möglichkeit sehe ich nicht.
Danke
1625218228678.png
 
Also Siemens zahlt mich nicht für meine Hinweise, aber hier findest du einen Crashkurs der echt geil ist.


Für schnell:
1625220941138.png

Gruß/fail safe!
 
Zurück
Oben