ich darf zum ersten Mal die Steuerungsseite von 10 Mittelspannungsantrieben planen.
Was mich, bezogen auf die Maschinensicherheit, wundert, warum werden Leistungsschalter mit dem Signalpegel high abgeschaltet? Mir ist bewusst, dass die DIN EN 12100 darauf eingeht und zulässt.
DIN EN 12100 Kapitel 6.2.11.3 Ingangsetzung/Stillsetzung eines Mechanismus
"Der maßgebliche Vorgang zum Stillsetzen oder Verlangsamen sollte durch Wegnahme oder Verringerung einer Spannung oder eines Flüssigkeitsdruckes oder — sofern es binäre logische Elemente betrifft — durch Überführen vom Zustand 1 in den Zustand 0 ausgeführt werden (wobei Zustand 1 der höchste Energiezustand ist).Bei bestimmten Anwendungen, wie Hochspannungs-Schaltanlagen, kann dieser Grundsatz nicht befolgt werden. In solchen Fällen sollten andere Maßnahmen ergriffen werden, um das gleiche
Schutzniveau hinsichtlich des Stillsetzens und Verlangsamens zu erreichen."
Das kann ich natürlich mit Sicherheitsschaltrelais, Koppelrelais mit Rückführkreis usw. abbilden in dem ich den Signalpegel "drehe", muss dann aber einen Fehlerausschluss auf die Verdrahtung machen. Wenn jetzt noch, warum auch immer, Kabelwege dazwischen liegen kann ich es eigentlich nicht realisieren.
Finde das nicht ganz befriedigend.
Ist sowas immer noch Stand der Technik? Das sollte meiner Meinung nach mal von den Normenstellen angegangen werden.
Wie steht ihr dazu? Hab ich was übersehen und/oder es gibt für Mittelspannungsantriebe noch weitere geltende Normen die ich nicht auf dem Schirm habe? 12100, 13849, 13850, 60204 sind mir bekannt, ggf. habe ich da aber auch was überlesen oder übersehen.
Gruß Rofang
ich darf zum ersten Mal die Steuerungsseite von 10 Mittelspannungsantrieben planen.
Was mich, bezogen auf die Maschinensicherheit, wundert, warum werden Leistungsschalter mit dem Signalpegel high abgeschaltet? Mir ist bewusst, dass die DIN EN 12100 darauf eingeht und zulässt.
DIN EN 12100 Kapitel 6.2.11.3 Ingangsetzung/Stillsetzung eines Mechanismus
"Der maßgebliche Vorgang zum Stillsetzen oder Verlangsamen sollte durch Wegnahme oder Verringerung einer Spannung oder eines Flüssigkeitsdruckes oder — sofern es binäre logische Elemente betrifft — durch Überführen vom Zustand 1 in den Zustand 0 ausgeführt werden (wobei Zustand 1 der höchste Energiezustand ist).Bei bestimmten Anwendungen, wie Hochspannungs-Schaltanlagen, kann dieser Grundsatz nicht befolgt werden. In solchen Fällen sollten andere Maßnahmen ergriffen werden, um das gleiche
Schutzniveau hinsichtlich des Stillsetzens und Verlangsamens zu erreichen."
Das kann ich natürlich mit Sicherheitsschaltrelais, Koppelrelais mit Rückführkreis usw. abbilden in dem ich den Signalpegel "drehe", muss dann aber einen Fehlerausschluss auf die Verdrahtung machen. Wenn jetzt noch, warum auch immer, Kabelwege dazwischen liegen kann ich es eigentlich nicht realisieren.
Finde das nicht ganz befriedigend.
Ist sowas immer noch Stand der Technik? Das sollte meiner Meinung nach mal von den Normenstellen angegangen werden.
Wie steht ihr dazu? Hab ich was übersehen und/oder es gibt für Mittelspannungsantriebe noch weitere geltende Normen die ich nicht auf dem Schirm habe? 12100, 13849, 13850, 60204 sind mir bekannt, ggf. habe ich da aber auch was überlesen oder übersehen.
Gruß Rofang