Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17

Thema: Neutralleiterbruch im Badezimmer, einfach neue Strippe ziehen?

  1. #1
    Registriert seit
    26.03.2007
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    in der Wohnung meiner Eltern funktioniert seit gestern die Stromzufuhr im Badezimmer nicht mehr. Ich war grade kurz da und hab einen Blick auf die Sache geworfen. Phase ist vorhanden, gegen N und PE liegt keine Spannung an. Habe den Spannungsprüfer gegen den Wasserhahn geerdet, da sind es 230V, also Phase scheint ok. Im Badezimmer sind keine Steckdosen, nur eine Spiegelschrank mit Steckdose, die als "Ausschaltung" geschaltet werden. Achja, es handelt sich um ein TN-C System mit 3* 1.5mm² Stegleitung.

    Problem ist, das ich nicht an die Leitung herankomme ohne die Decke auseinanderzureißen. In der Dose, die sich im Flur befindet und die Zuleitung fürs Badezimmer beinhaltet, ist der Neutralleiter in Ordnung. D.H. irgendwo zwischen Dose im Flur und Spiegelschrank muss der Neutralleiterbruch sein.

    Kann ich es so machen, das ich die jetzige Verdrahtung so belasse wie sie ist und eine neue Leitung (NYM 3*1,5mm²) zwischen Dose und Spiegelwand ziehe und dort nur den Neutral, bzw. Schutzleiter belege?

    MfG combo
    Zitieren Zitieren Neutralleiterbruch im Badezimmer, einfach neue Strippe ziehen?  

  2. #2
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Also ich würde dies nicht machen.

    Im Badezimmer macht Strom echt wenig Spass
    Wenn du da etwas machen musst, dann sollte ein Personenschutzautomat drin sein.
    Ich kenn die Gegebenheiten nicht, doch besser ein Kabel Aufputz, als eine Gefährtung, egal welcher Art.

    bike

  3. #3
    Registriert seit
    27.07.2006
    Ort
    Uetersen
    Beiträge
    316
    Danke
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Hallo Combo,
    klemm die alte Leitung komplett ab, bau auf den Spiegelschrank einen Funkschalter und bau anstelle des jetzigen Schalters einen Funksender ein.
    Gerade im Bad kann die Stegleitung ausser am "M" auch an der Fase beschädigt sein.

    MfG Günter.

  4. #4
    combo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.03.2007
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Die bisherigen Schutzorgane bleiben ja unberührt. Mein Gedanke ist ja nur das ich den gebrochenen PEN Leiter sozusagen durch die neue Leitung wieder Instand setze. Es geht mir mehr oder weniger darum ob es VDE konform ist, wenn ich eine neue Leitung für den PEN ziehe, bzw. die alte so drin bleibt.

    Die jetzige Installation ist folgende:

    - Dose im Flur: L1 und PEN
    - L1 geht auf Ausschalter
    - Korrespondierendes L1 und PEN geht auf Spiegelschrank (PEN irgendwo defekt zwischen Dose und Spiegelschrank)
    - Neue Leitung für PEN wird versteckt unter ner Leiste verlegt

    Ich habe leider erst im August wieder Urlaub, glaube dann reiße ich die alten Strippen sowieso raus.

    Der Defekt trat folgendermaßen auf. Licht eingeschaltet, paar Sekunden später aus. Kein Schutzorgan hatte ausgelöst.

  5. #5
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Junior Beitrag anzeigen
    Hallo Combo,
    klemm die alte Leitung komplett ab, bau auf den Spiegelschrank einen Funkschalter und bau anstelle des jetzigen Schalters einen Funksender ein.
    Gerade im Bad kann die Stegleitung ausser am "M" auch an der Fase beschädigt sein.

    MfG Günter.
    was nützt das?
    willst du energie per funk übertragen?
    bist du Tesla?
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (08.04.2008)

  7. #6
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Junior Beitrag anzeigen
    klemm die alte Leitung komplett ab, bau auf den Spiegelschrank einen Funkschalter und bau anstelle des jetzigen Schalters einen Funksender ein.
    Gerade im Bad kann die Stegleitung ausser am "M" auch an der Fase beschädigt sein.
    ja nee,induktion ist schon ne feine sache, aber eben doch noch nicht in die weiten der spannungsübertragung über einen weiteren weg vorgedrungen

    ansonsten: ich stimme bike zu, lieber ein kabel aufputz, dafür sicher ... die alte leitung komplett totlegen ... FI scheint keiner vorhanden zu sein?! ... evtl. nachrüsten ...

    ...warum eigentlich die frage, wo du doch sowieso ein 3x1,5 ziehen willst, warum dann nicht auch alle adern davon benutzen?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    crash (08.04.2008)

  9. #7
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von combo Beitrag anzeigen
    Kann ich es so machen, das ich die jetzige Verdrahtung so belasse wie sie ist und eine neue Leitung (NYM 3*1,5mm²) zwischen Dose und Spiegelwand ziehe und dort nur den Neutral, bzw. Schutzleiter belege?

    MfG combo
    Wenn du schon ne neue Leitung ziehst warum nimmst du dann nicht gleich eine mit genug Andern und legst die Stegleitung tot ? Und du bist sicher das deine Eltern nicht irgendwas im Badezimmer befestigt haben und vielleicht noch nen Nagel für ein Handtuch eingeschlagen haben ??????

    Schau nochmal genau nach....
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  10. #8
    combo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.03.2007
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ...warum eigentlich die frage, wo du doch sowieso ein 3x1,5 ziehen willst, warum dann nicht auch alle adern davon benutzen?
    Weil ich nur 3*1,5mm auf Lager habe und dann auch wieder das Problem hätte das ich die komplette Decke aufreissen müsste

  11. #9
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    @combo:
    hast du den spiegelschrank mal abgehangen und das Kabel und den Anschluss am spiegelschrank kontrolliert?
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  12. #10
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von combo Beitrag anzeigen
    Weil ich nur 3*1,5mm auf Lager habe und dann auch wieder das Problem hätte das ich die komplette Decke aufreissen müsste
    da PEN sowieso kein bestandsschutz mehr hat, mußte sowieso handeln und bis dahin sollte es mit einer aufputzleitung funktionieren ... von dose zu schalter zu spiegelschrank - allpolig geschaltet und gut ... den schalter am spiegelschrank halt auf immer1
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Wir ziehen um--> Projektresten günstig zu kaufen
    Von blimaa im Forum Suche - Biete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 12:01
  2. Programm von OP ziehen ProTool
    Von Nabla im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 11:48
  3. SImatic Update ziehen
    Von GreenWhiteAngel im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 17:58
  4. Image ziehen vom Panel PC 477B
    Von rostiger Nagel im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 09:03
  5. Kabel ziehen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 18:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •