    Hallo,

    ich plane gerade eine kleinere Anlage. Bei einem Not-Aus schalte ich die Spannung des Umrichters und der Aktoren an. Nun kommt nachträglich noch zwei kleine Schutztüren in die Anlage. Die kann ich doch einfach mit in den Notauskreis einbeziehen oder? Not-Aus ist 2-Kanalig aufgebaut. Als Schutztürkontakt habe ich jeweils einen Wechsler an jeder Tür.

    Was habt ihr sonst noch für Tipps? Es wäre auch möglich ein 2. Not-Aus-Relais zu setzen. Allerdings würde dies dann die gleiche Funktion auslösen wie das erste - nämlich die Spannung abschalten.

    Gruß
    Zitieren Zitieren Not-Aus und Schutztür auf ein Not-Aus-Relais?  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Toddy80 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich plane gerade eine kleinere Anlage. Bei einem Not-Aus schalte ich die Spannung des Umrichters und der Aktoren an. Nun kommt nachträglich noch zwei kleine Schutztüren in die Anlage. Die kann ich doch einfach mit in den Notauskreis einbeziehen oder? Not-Aus ist 2-Kanalig aufgebaut. Als Schutztürkontakt habe ich jeweils einen Wechsler an jeder Tür.

    Was habt ihr sonst noch für Tipps? Es wäre auch möglich ein 2. Not-Aus-Relais zu setzen. Allerdings würde dies dann die gleiche Funktion auslösen wie das erste - nämlich die Spannung abschalten.

    Gruß
    Hallo,

    welche Not-Aus-Kat. wird denn benötigt (ich denke noch in 954-1)

    Warum ein Wechselkontakt an den Türen?
    Was für Schalter sind das denn?



    MfG

  3. #3
    Registriert seit
    11.10.2005
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    401
    Danke
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge

    Standard

    Hi,
    hier ist wie schon Sockenralf schreibt die KAT ausschlaggebend!
    Du musst eine Risikoanalyse machen und danach eben die Kategorie festlegen.
    Es gibt am Markt Systeme die erlauben eine Reihenschalten von Not-Aus und Schutztürüberwachungen und du hast da immer Kat 4. Natürlich musst du auch die Hardware entsprechend auslegen z.B. FU mit Sicherenhalt oder wenn Schütze dann Redundant also zwei Leistungsschütze in Reihe.
    Schaumal bei denen www.jokabsafety.de die haben ein System das so was erlaubt und die Not-Aus haben eine Zustandsanzeige mit LED.
    Suche nach Vital oder lade dir das Sicherheitshandbuch da steht alles drin.

    HDD
    Geändert von HDD (20.05.2008 um 19:02 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Toddy80 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich plane gerade eine kleinere Anlage. Bei einem Not-Aus schalte ich die Spannung des Umrichters und der Aktoren an. Nun kommt nachträglich noch zwei kleine Schutztüren in die Anlage. Die kann ich doch einfach mit in den Notauskreis einbeziehen oder? Not-Aus ist 2-Kanalig aufgebaut. Als Schutztürkontakt habe ich jeweils einen Wechsler an jeder Tür.

    Was habt ihr sonst noch für Tipps? Es wäre auch möglich ein 2. Not-Aus-Relais zu setzen. Allerdings würde dies dann die gleiche Funktion auslösen wie das erste - nämlich die Spannung abschalten.

    Gruß
    Hallo,

    bei Umrichtern musst du auch auf die Trennfunktion achten.
    Evtl benötigst du hinter den Umrichter noch einen Schütz.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  5. #5
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    Hallo,

    bei Umrichtern musst du auch auf die Trennfunktion achten.
    Evtl benötigst du hinter den Umrichter noch einen Schütz.
    Deine Info ist in diesem Fall etwas veraltet oder Teilkorrekt,
    viele "höherwertige" FU's bieten mittlerweile einen sicheren Eingang,
    in der Regel zulässig bis KAT3, ohne das man noch Schütze benötigen würde,
    von dem müssen lediglich 24V DC sicher weggeschalten werden.

    Zum eigentlichen Thema:
    Zum einen muss ich den Vorrednern beipflichten was sind das für Türschalter,
    und haben die irgend eine Zulassung für eine derartige Applikation?
    Der wichtigste Punkt sollte wohl sein, das der Wechsler zwangsgeführt ist.

    Falls dann laut der irgendwann mal erfolgten Gefahrenanalyse Kat.2 ausreichend ist,
    kannst du diese Schalter mit nur 1 Wechsler grundsätzlich verwenden.

    In jedem Fall benötigst du aber ein 2tes Sicherheitrelais, oder du rüstest das bestehende Sicherheitsrelais auf einkanaligen Betrieb um.
    Weil sich ein Sicherheitsrelais mit 2-kanaliger Verdrahtung durch wegschalten nur eines Kanals (nur 1 Wechsler / Tür) nicht mehr quittieren lassen sollte.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  6. #6
    Registriert seit
    11.10.2005
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    401
    Danke
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge

    Standard

    Hi,
    was man noch erwähnen sollte, wenn du FU einsetzt und ein auslaufen bzw. ein zu harten Schlag vermeiden musst, dann wird hier meist ein Relais oder eine Sicherheits-SPS eingesetzt die erst ein Stopp-Siganl an den FU gibt der dann kontrolliert Stoppt und dann erst die Energie wegschaltet. Aber hier für muss natürlich Zeit sein!
    Für weitere Tipps solltes Du noch mehr Infos geben!
    HDD
    Geändert von HDD (21.05.2008 um 16:18 Uhr)

  7. #7
    Toddy80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.02.2007
    Beiträge
    146
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    erstmal danke für die Antworten. Ich löse meine Aufgabe nun mit Hilfe eines PNOZ Multi's. Habe ich nun für neue Anlagen als Standard festgelegt. Damit ist man relativ flexibel, auch was Erweiterungen betrifft.

    Schönen Gruß

  8. #8
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Toddy80 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    erstmal danke für die Antworten. Ich löse meine Aufgabe nun mit Hilfe eines PNOZ Multi's. Habe ich nun für neue Anlagen als Standard festgelegt. Damit ist man relativ flexibel, auch was Erweiterungen betrifft.

    Schönen Gruß
    vergiss das!
    nein, nicht das pnoz multi, die dinger sind cool...

    und vergiss "standart"

    mach für deine kiste eine risikobeurteilung, ermittle die kategorie zb nach 954-1 (siehe anhang).

    womöglich kommst du nur in kat.b dann kannst du dir den ganzen quatsch sparen, oder es reicht kat.2 (wobei man kat.2 mit eienr schutztüre im prinzip nicht erfüllen kann, oder...

    nru weil du ein pnoz multi nimmst bist du noch lange nicht auf der sicheren seit, da gehört ggf. wesentlich mehr dazu oder es reicht eben wesentlich weniger - und das spart bares geld!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  9. #9
    Registriert seit
    09.05.2007
    Beiträge
    188
    Danke
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Toddy80 Beitrag anzeigen
    Not-Aus ist 2-Kanalig aufgebaut. Als Schutztürkontakt habe ich jeweils einen Wechsler an jeder Tür.
    Hab auch schon mal gesehen, das je ein Wechsler pro Kanal verdrahtet wurde. Ist für die Bediener auch beschissen, weil man immer zum Restart beide Türen öffnen muss, zumindest wird aber der andere Kontakt geprüft.

    Ist das eigentlich von der Theorie her OK?

Ähnliche Themen

  1. Schutztür-Verriegelung
    Von Larry Laffer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 21:49
  2. Schutztür von innen entriegeln?
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 09:19
  3. Schutztür ersetzen CNC Fräse
    Von stefand im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 07:59
  4. Überbrückung Schutztür beim Einrichtbetrieb
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 08:06
  5. KL2541 - Schutztür - Lastspannung
    Von nowayray im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •