BGVA3 Prüfung an Prüfgeräten

TimoK

Level-1
Beiträge
311
Reaktionspunkte
62
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
eine Frage, die mir eben in den Sinn gekommen ist: Wie prüft ihr eure BGVA3-Prüfgeräte, mit denen ihr die Prüfungen durchführt?

Sind im Betrieb mehrere Geräte vorhanden, ist das ja kein Problem, aber was ist, wenn nur ein Gerät vorhanden ist? Was sagt die Theorie darüber aus und vor allem die Praxis? *vde*

Schickt ihr eure Geräte regelmäßig zur Wartung / Kalibrierung ein?

Gruss
Timo
 
Hallo,
eine Frage, die mir eben in den Sinn gekommen ist: Wie prüft ihr eure BGVA3-Prüfgeräte, mit denen ihr die Prüfungen durchführt?

Sind im Betrieb mehrere Geräte vorhanden, ist das ja kein Problem, aber was ist, wenn nur ein Gerät vorhanden ist? Was sagt die Theorie darüber aus und vor allem die Praxis? *vde*

Schickt ihr eure Geräte regelmäßig zur Wartung / Kalibrierung ein?

Gruss
Timo

In der einen Firma kommt jemand von Gossen oder Fluke, In der anderen kalibieren wir die nie.
Grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
lt. Vorschrift müssen die Geräte wie "normale" ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel geprüft werden. Hierzu zählt auch ein Funktionstest.
D.h. das Messgerät sollte vom Hersteller oder einer zugelassenen Stelle
geprüft und kalibriert werden.

Haschi
 
Zurück