Thema: Keine Erdungsfahne im EG - Und nun?

  1. #11
    Registriert seit
    29.12.2006
    Ort
    41464 Neuss
    Beiträge
    231
    Danke
    0
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Toddy80 Beitrag anzeigen
    Hi,

    nicht möglich. Betondicke ca. 1m.
    1m? Lachhaft. Loch im passenden Durchmesser bohren (notfalls mit Kernbohrgerät, habe hier für meins Bohrkronen runter bis D14) und Tiefenerder eintreiben. Anschliessend Loch rund um den Erder wieder abdichten. Geht ohne Probleme, habe ich schon oft genug machen müssen (Altbauten).


    Gruß Tobi
    Die Erfindung der Gasflasche gab die Kraft des Dynamits zurück in die Hände des kleinen Mannes!

  2. #12
    Registriert seit
    09.06.2007
    Beiträge
    398
    Danke
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Ich weiß zwar, dass Tobi.P aus Neuss Tiefenerder bis zum Erdmittelpunkt treiben kann.

    Ich habe aber verstanden, dass hier ein Fundamenterder eingebaut ist. Es ist bisher lediglich zu klären, ob er normgerecht ist und wie man dran kommt.

    Da wäre ein zusätzlicher Erder erst die zweite Option, oder?

  3. #13
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Wenn der Erder im 3.OG rauskommt, dann muß der doch irgendwo in der Wand liegen, auch im Keller! Kommst du da nicht ran? Denn in der Erde muß er ja wohl sitzen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #14
    Toddy80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.02.2007
    Beiträge
    146
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Der Fundamenterder liegt natürlich in der Bodenplatte und verspringt von da aus in Stahl-Beton-Stützen und wird weitergeführt bis aufs Dach - für den Blitzschutz.
    Das Problem ist, dass man nicht dran kommt.
    Wir müssen keinerlei TAB oder ähnliches einhalten, da wir wie schon erwähnt unsere eigenen Transformatoren auf dem Betriebsgelände haben.

    Als einzigsten Abgreifpunkt könnte der Anschluss im 3.OG in frage kommen.
    Ist das OK, wenn ich den von da aus mit Rundstahl wieder zurück in das EG ziehe? Könnte von dort aus so durch einen Installationsschacht ins EG gezogen werden.

    Außerdem haben wir vor, von dem Hauptpotentialausgleich (denn ja im Erdgeschoss - hier die Verbindung zum PEN) zu weiteren Potentialausgleichschienen zu gehen. Jedes Stockwerk, die Lüftungszentrale und die Heizungszentralle sollen eine eigene Potentialausgleichsschiene erhalten.

    Gruß

  5. #15
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Also wie Maxi schon sagte, ohne Unterbrechung, im min Querschnitt der Hauptzuleitung. Was sagt die Wandstärker der Kellerwände?
    Wenn da bereits ein "Ringerder" vorhanden ist, würde auch nichts dagegen Sprechen, dadran abzugreifen, nur eben Korrosiionsgeschützt "Verpacken".
    Eben diese Potenzialanbindung sollte einen Erdungswiederstand von 1,5K Ohm bei 50V Berührungsspannung und 750 Ohm bei 25V Berührungsspannung nicht überschreiten. des weiteren, was eigentlich bekannt sein müßte, ist das im Frühjahr nächsten Jahres die Übergangszeit vorbei ist. Also alle Steckbaren Kontakte bis 32A MÜSSEN über einen FI mit 0.03A abgesichert werden, alles größer 32A ist mit o,3A Abzusichern.
    Ausnahmen sind fest angeschlossene Verbraucher, oder fest zugewiesene Steckkontakte, z.B. Pc, Kühlschrank, Server,....
    Wobei hier eben die Meinungen auseinander gehen, weil ja nach Umänderungen eben der Fest zugewiesene Stromkreis auf einmal eben frei zugänglich ist.....
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  6. #16
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard

    alles größer 32A ist mit o,3A Abzusichern
    ...wo bitte steht das denn???
    Auf jeden Fall nicht in der VDE 0100-410...oder gibts schon ne noch neure

  7. #17
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Homer79 Beitrag anzeigen
    ...wo bitte steht das denn???
    Auf jeden Fall nicht in der VDE 0100-410...oder gibts schon ne noch neure

    Muss euch generell entteuschen.

    Nun ist ALLES ALLES auf 0.03 (Nicht nur Bad und Nasszellen)

    Und fast richtig zu nade.

    Sollte 0.03mA baulich nicht gehen, (Ein Kuka roboter im Keller und so was Mann halt brauch :O) ) ist dieser Teilebreich mit 0.3 A abzusichern.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu maxi für den nützlichen Beitrag:

    nade (02.12.2008)

  9. #18
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Soll ich mal ein VDE buch schreiben? *Maxis grosses Kompendium des Stromzeugs und Datendingens*
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  10. #19
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Ne Besser,

    Promovieren *Die Andwendbarkeit und Umsetzen der elektrotechnischen Vroschrften im Alltag*

    Danach bin ich Dr. maxi
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  11. #20
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Muss euch generell entteuschen.

    Nun ist ALLES ALLES auf 0.03 (Nicht nur Bad und Nasszellen)

    Und fast richtig zu nade.
    aber nicht über 32A, denn laut vde gehts dort um Steckvorrichtungen bis 20A die durch den Laien bedient werden können, aber ebend keine 32A CEE Steckdosen oder größer...ich lasse mich gern eines besseren belehren, aber es steht nun mal dort so drin.

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. keine Verbidung zu OP7
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 23:45
  2. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  3. Keine Verbindung zu CPU 315-2 PN/DP
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:40
  4. Keine Programmbearbeitung
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 14:42
  5. CPU 313-C keine Verbindung PG <-> AG
    Von godi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 01:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •